Colocado por: BelhinhoOu tem algum bypass ao contador..:-)
Colocado por: master_chief
e onde é que se consegue fazer um bypass ao preço que a EDP nos cobra?
Colocado por: petersnowsE quero um aparelho que dispare sempre antes que os novos contadores da EDP.
Colocado por: BelhinhoOu tem algum bypass ao contador..:-)
é porque tem menos potência contratada do que as suas necessidades!
Colocado por: larkheVcs não estão a ver o problema , ele deve ter o contador na rua ( ou longe de casa ) quando dispara é uma chatisse porque tem de la ir fora rearmar .....
Disjuntores de 15 A não existem ( 14,9 mt menos) ( o disjuntor da EDP aguenta uns 18A durante uns 20segundos isto por experiencia propria)
Aconselho a montar un deslastrador/ relé de intensidade com potencia regulavel , este vai medir a corrente solicitada quando chegar a determinado valor desliga automaticamente, voltando a ligar mais tarde.
Por exemplo
http://www.hager.pt/catalogo-de-produtos/aparelhagem-mural-+-automatismos/gestao-de-energia/deslastradores/rele-de-intensidade/ed183/13568.htm
Tem de ser acoplado a um contactor
Colocado por: larkheMargarett , por aqui não rearma sozinho ..... é preciso la ir carregar no INF
Colocado por: callinas(...)tenho o contador no mural da rua.
Colocado por: callinasHá ainda outra condição se o cabo entre o exterior e o interior for muito longo, também não vão rearmar automaticamente.