Colocado por: fredcunha
Antes de tudo, qual a dimensão do furo que ele quer fazer? Para ar condicionado muitas vezes falamos de tubos bastante pequenos, pelo que não me choca fazer um furo numa viga de 5-10 cm desde que seja feito a meio da viga (em altura) e a meio vão (ou seja, equidistante entre pilares). Agora se começamos a falar de furos de 20-25cm próximos dos pilares, aí é preciso pensar em encontrar alternativas.
Colocado por: fredcunhaAo fazer uma furação numa viga deve-se evitar duas coisas: as zonas de maiores esforços e simultaneamente "cortar" armaduras/varões existentes. Desta forma os furos geralmente (deve ser estudado caso a caso) a serem efectuados devem ser o mais pequeno possíveis, feitos a meio do comprimento das vigas (zona de menor esforço de corte), evitando os 10 cm superiores e inferiores das vigas (para não cortar as armaduras principais) e situados entre estribos para não cortar nenhum (para tal pode-se recorrer a um detector de armaduras).
Colocado por: fredcunhaAo fazer uma furação numa viga deve-se evitar duas coisas:
Colocado por: fredcunhaDesta forma os furos geralmente (deve ser estudado caso a caso)
Colocado por: fredcunhaFuros em vigas existentes, como referi anteriormente, são sempre de evitar. A passagem da tubagem deve ser prevista antes da execução da viga, de modo a se deixar o negativo/"buraco" na viga fazendo um reforço de armaduras no local à volta do mesmo (a necessidade ou não deste reforço é conforme a dimensão do furo).
Quando se fura uma viga existente, o primeiro passo é perceber o comportamento estrutural da viga, como se encontra apoiada, o que apoia, qual a sua função, etc. Geralmente, e podem existir muitas excepções pelo que cada caso é um caso, as vigas suportam a laje ao longo do seu comprimento e apoiam-se em pilares. Desta forma as vigas possuem armaduras/varões superiores e inferiores, posicionadas cerca de 5cm abaixo da face superior da viga (usualmente coincide com a laje) e 5cm acima da face inferior da viga. Além destas armaduras/varões existem os estribos (rectangulares) espaçados usualmente entre 10cm a 25cm ao longo da viga. Deixo em baixo uma imagem para melhor se perceber o posicionamento:
Os principais esforços nas vigas, geralmente (e mais uma vez, pode não ser assim já que depende de vários factores), são de tracção e de corte. Os esforços de tracção são resistidos pelas armaduras principais (superiores e inferiores) e os de corte pelos estribos. Usualmente (mais uma vez, nem em todos os casos) os esforços de tração existem junto dos pilares na face superior da viga (logo são resistidos pela armadura superior) e a meio do comprimento da viga na face inferior (logo resistidos pela armadura inferior). Os esforços de corte são usualmente (mais uma vez, nem em todos os casos) maiores junto dos pilares e menores a meio do comprimento da viga, sendo resistidos pelos estribos. Por este motivo o espaçamento entre estribos é menor (logo mais estribos) nas extremidades junto dos pilares e maior (logo menos estribos) a meio da viga.
Ao fazer uma furação numa viga deve-se evitar duas coisas: as zonas de maiores esforços e simultaneamente "cortar" armaduras/varões existentes. Desta forma os furos geralmente (deve ser estudado caso a caso) a serem efectuados devem ser o mais pequeno possíveis, feitos a meio do comprimento das vigas (zona de menor esforço de corte), evitando os 10 cm superiores e inferiores das vigas (para não cortar as armaduras principais) e situados entre estribos para não cortar nenhum (para tal pode-se recorrer a um detector de armaduras).
Atenção que com isto não quero dizer que o betão não está lá a fazer nada, o betão tem um contributo importante para a resistência da viga, mas no caso do corte o seu contributo é menor que o da armadura (na tracção é praticamente desprezável). No entanto o betão adere às armaduras conferindo ao conjunto um comportamento de material composto aço+betão, e tendo efectivamente alguma resistência não se pode simplesmente andar a fazer furos à toa já que vai fragilizar localmente o elemento resistente.
Espero ter esclarecido e assim ajudar quem tiver a mesma questão. Qualquer esclarecimento adicional necessário podem questionar que eu tento responder dentro do meu conhecimento.
Colocado por: riscos
Teve a ler alguma bíblia de estruturas para estar a dar esta aula de betão?
Colocado por: riscos
A primeira coisa a evitar é não furar, e a segunda é não furar.
Colocado por: riscos
Já agora veja lá na sua bíblia para que servem esses 4 ferros longitudinais que estão nessa imagem que publicou?!
Colocado por: j cardosoIsto nem parece do riscos ...
Colocado por: riscos
Tens razao foi mau...fred, desculpa la qquer coisinha;)
Colocado por: ikO riscos parece um gajo porreiro mas às vezes parece que tem a mania que só ele é que sabe e os outros são burros
Colocado por: riscos
É verdade ik, parece mesmo!!
Colocado por: riscosA primeira coisa a evitar é não furar
Colocado por: riscosPorra nao me diga isso, que vou ja de ferias do forum. A parte do meu amigo foi brincadeira nao foi?:)