    Colocado por: fernandoFerreiraem habitação e outros edifícios de comercio/serviços, sem actividades poluentes, a medição de CO2, temperatura e humidade relativa, dará um bom indicador acerca da Qualidade do ar interior


    Tenho isso tudo medido :)
    E por acaso a aplicação tem uma opção para enviar um alerta quando a qualidade se degrada. Só é pena não poder controlar a ventilação mecânica por software.
      IMG_EE5DA28C60CA-1.jpeg
  2.  # 22

    que equipamento usa, hangas?
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira
    • VCAC
    • 5 outubro 2018

     # 23

    Colocado por: hangas

    Tenho isso tudo medido :)
    E por acaso a aplicação tem uma opção para enviar um alerta quando a qualidade se degrada. Só é pena não poder controlar a ventilação mecânica por software.
      IMG_EE5DA28C60CA-1.jpeg


    Muito bem hangas!
    Excelente iniciativa!
  3.  # 24

    Colocado por: hangasVentilação mecânica desligada

    Ruidosa demais?
  4.  # 25

    Colocado por: alexpRuidosa demais?


    Sim. Eu até nem me incomoda muito.. mas à parceira faz-lhe confusão adormecer com aquilo ligado.
    • VCAC
    • 5 outubro 2018 editado

     # 26

    Colocado por: hangas

    Mas é fácil chegar os 2000 num quarto durante a noite. Eu tenho um sensor a colher valores de COs nos últimos 4 anos em todas as divisões da casa.
    Isto é o gráfico de ontem à noite,

    - Dois adultos e bebé de 4 meses.
    - Porta entre-aberta
    - Ventilação mecânica desligada
    - Janela fechada


      IMG_3871.PNG


    É verdade. Não é preciso muito para que os valores limites de referencia sejam ultrapassados.

    Também importa referir que o grau de "perigosidade" esta relacionado com o tempo de exposição. Por exemplo o valor do limiar de concentração de CO2 de 1250ppm será para um periodo de exposição de 8 horas, ou seja começa a ser grave se extivermos expostos a concentrações de CO2 superiores a 1250ppm por mais de 8 horas consecutivas.
    Concordam com este comentário: hangas
    • hangas
    • 5 outubro 2018 editado

     # 27

    Colocado por: nmex2que equipamento usa, hangas?


    É uma estação meterológica da Netatmo
    https://www.netatmo.com/en-GB/product/weather/

    Mas eles agora têm uma versão mais simples para quem apenas quer a parte da qualidade do Ar e não tanto a parte meteorologica.

    https://www.netatmo.com/en-GB/product/aircare/homecoach
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira, nmex2
  5.  # 28

    Colocado por: hangas

    Sim. Eu até nem me incomoda muito.. mas à parceira faz-lhe confusão adormecer com aquilo ligado.


    É o erro mais habitual nas instalações de VMC, provocado por:
    - incapacidade do instalador de calcular a pressão estática das tubagens
    - incapacidade de fazer o dimensionamento correcto das tubagens para obter uma velocidade de ar baixa
    - não utilização de silenciadores

    E normalmente bastava o instalador falar com o fabricante da VMC para eles fazerem os calculos/especificações.
    • hangas
    • 5 outubro 2018 editado

     # 29

    Aqui o problema é mais a máquina, visto é que um apartamento pequeno e a maquina está num "armário" no hall mesmo ao lado do quarto.
    Nem é tanto o barulho do ar na conduta.

    Mas a verdade é que quando ocasionalmente fica ligada durante a noite os níveis de CO2 não passam dos 700ppm
  6.  # 30

    Colocado por: hangasAqui o problema é mais a máquina, visto é que um apartamento pequeno e a maquina está num "armário" no hall mesmo ao lado do quarto.
    Nem é tanto o barulho do ar na conduta.

    Mas a verdade é que quando ocasionalmente fica ligada durante a noite os níveis de CO2 não passam dos 700ppm

    Aí só os silenciadores para tentar atenuar. Mas a máquina esforça-se mais se tiver que vencer uma pressão estatica elevada.

    É como o barulho do motor de um carro a 60km/h. É diferente se for a descer ou a subir.
    Concordam com este comentário: hangas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    • maos
    • 12 outubro 2018

     # 31

    Boas, na sequência da questão e visto acima valores ppm entre os 400 e 2100 ppm e os valores do hangas, quando procuro no google por exemplo, air quality index eu encontro as seguintes indicações:

    AQI-1

    Outro :

    AQI-2

    Qual a diferença entre estas escalas e a do VCAC por exemplo.
  7.  # 32

    • VCAC
    • 12 outubro 2018 editado

     # 33

    Maos,
    Nessa tabelas que apresenta, a escala é adimensional, ou seja não tem unidade de medida (funciona por "pontos" em que quanto menos pontos melhor).

    Como é que surgem essas tabelas e essa classificação por cores?
    Por norma, analisam-se um conjunto de poluentes físico químicos (costumam ser particulas em suspensão, particulas finas em suspensão, CO, 03, NO2 e SO2). Medem-se as concentracoes de todos estes poluentes, e para cada um deles, mediante a concentracao medida é atribuido um índice (adimensional), mediante os niveis obtidos o ar obtém uma classificação e uma cor nessa "sua" tabela. Sendo que a classificação do ar será a do índice do "pior" pouente medido.
    (Não sei se me consegui fazer entender...Isto não é assim tao linear quanto podemos julgar).

    Os valores que estavamos a referir lá atrás eram relativos a apenas um, o CO2, e as concentrações referidas nada têm a ver com a escala dessas tabelas que apresenta...

    Ja agora, uma curiosidade:
    Refeiu num comentário anterior que está a relizar medições em sua casa e que obteve valores de "Regular" ou "Boa" de acordo com essas tabelas. Sabe o que está a medir? Com o que é que está a fazer essas medições?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
 