    Colocado por: euJá lhe disse que no seu caso a "amperagem" do diferencial é (quase) irrelevante. O que vai limitar a corrente de cada circuito é o seu respetivo disjuntor.

    Ponha 40A de corrente máxima e 300 mA de sensibilidade que fica bem servido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Broa


    Da Hager qual me recomendam a 300mA 40A?

    CFC540A ou CFC240P?
    • hsi
    • 30 outubro 2018

     # 22

    Qual é a terra de proteção que tem? O diferencial geral deve ser calculado e não adivinhado.
    • Broa
    • 31 outubro 2018

     # 23

    Colocado por: hsiQual é a terra de proteção que tem? O diferencial geral deve ser calculado e não adivinhado.

    Boa noite,

    O diferencial geral é de 63A 300mA, quanto à terra não tenho maneira de saber.

    Cumprimentos
    • hsi
    • 31 outubro 2018

     # 24

    Existe a tensão de contacto presumida, que é calculada com a corrente de fuga permitida x a terra de proteção. Para o caso de habitações ela deve ser inferior a 50V.
    Se não consegue saber opte pelos 300 mA, como já foi dito anteriormente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Broa
 