Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Colocado por: Sira


    Em que tipo de "microclimas" é que acha que se justifica a de duplo fluxo então?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tf94
    climas onde o delta t medio entre temp interior e temp exterior seja superior a 20ºC, abaixo disso a recuperação de calor é quase residual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sira
  2.  # 2

    Colocado por: rmarinho84jorgealves, obrigado , já sabia que me ia dizer que estava ocupado.. então se me puder dar umas luzes, casa com 300m2 , pelos cálculos o mínimo são 260 m3, que máquina acessível comprava? Será que eu e um amigo fazemos isso ou tenho que ir sempre recorrer ao instalador?!
    qual o pé direito do imovél?
  3.  # 3

    Colocado por: M.....


    Quando citar, faça-o com deve ser e não coloque frases nos comentários alheios.

    PS. Não conto que as tubagens ou caixas de derivação adquiridos em França venham a avariar.
    • SrR
    • 3 julho 2020

     # 4

    Colocado por: M.....

    Uma maquina normal fica sem maquina e sem dinheiro , que contas sao essas dos 260 m3 ?
    0.4 renovações de ar
  4.  # 5

    Colocado por: SrR0.4 renovações de ar
    por hora, assumindo um pé direito de 2,70 temos 300x2.7x0.4=324m3\hr minimo pelo que o equipamento deve ter aprox um caudal nominal acima de 360m3\hr, dependendo ainda do pé direito efectivo.
  5.  # 6

    Colocado por: Sira
    Em que tipo de "microclimas" é que acha que se justifica a de duplo fluxo

    Bom dia,
    Atenção que o duplo fluxo tem uma componente de filtração do ar insuflado que não me parece que deva ser negligenciada.

    Não sei se existem máquinas de duplo fluxo sem permutador de calor, mas quando tem insuflação costuma haver sempre, pelo menos, um tipo de filtro do ar insuflado, o que é muito benéfico para a saúde (e também serve para manter as condutas mais limpas durante mais tempo).
  6.  # 7

    Colocado por: leandro_m

    Quando citar, faça-o com deve ser e não coloque frases nos comentários alheios.

    PS. Não conto que as tubagens ou caixas de derivação adquiridos em França venham a avariar.


    Epa tanta violencia , mas sim as caixas de repartição nao avariam perdem é mais de 10 % do cauda , as suas claro , ja para nao falar que os seus kit estão em desequilíbrio .
  7.  # 8

    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Bom dia,
    Atenção que o duplo fluxo tem uma componente de filtração do ar insuflado que não me parece que deva ser negligenciada.

    Não sei se existem máquinas de duplo fluxo sem permutador de calor, mas quando tem insuflação costuma haver sempre, pelo menos, um tipo de filtro do ar insuflado, o que é muito benéfico para a saúde (e também serve para manter as condutas mais limpas durante mais tempo).


    Uma vmc serve simplesmente para insuflar ar e extrair ar , quanto as recuperações de calor o melhor é ter em conta que o que extrai insufla a mesma temperatura e basta ,ja agora é todos os climas e casas devem ser instaladas vejam os filtros e pensem o que respiram.
  8.  # 9

    Colocado por: jorgealvespor hora, assumindo um pé direito de 2,70 temos 300x2.7x0.4=324m3\hr minimo pelo que o equipamento deve ter aprox um caudal nominal acima de 360m3\hr, dependendo ainda do pé direito efectivo.


    .....e as das percas nenhum calculo pode ser feito com base nos valores dos fabricantes 90%-98%-88% , no final basta medires os caudais para veres que os valores estão desfasados , até a posição das grelhas na fachada têm influencia , a zona aquecida onde esta a maquina , cumprimento das condutas, estanqueidade da casa, etc....eu calculo sempre 70% a 75% como capacidade máxima da maquina. Com 360 metros cúbicos ja sobes a parada( €)das maquinas para as menores de 600 m3

    PS: cuidado com as dores de cabeça e de ouvidos .......
  9.  # 10

    Colocado por: rmarinho84Mas uma simples só faz extracção do ar ou faz também a indução?
    Quando dizem simples é uma que não tem o duplo fluxo que usa o calor da saída para aquecer o ar que entra?

    A questão agora é que isto é obrigatório.. podemos por aquelas grelhas mas alem de esteticamente serem feias como tudo também são caras, então malta como eu que vai colocar minimalista e depois colocar essas grelhas não tem lógica. Eu não precisava de por em todos os vãos, mas mesmo assim ficava me em cerca de 4K.

    jorgealves, obrigado , já sabia que me ia dizer que estava ocupado.. então se me puder dar umas luzes, casa com 300m2 , pelos cálculos o mínimo são 260 m3, que máquina acessível comprava? Será que eu e um amigo fazemos isso ou tenho que ir sempre recorrer ao instalador?!

    Obrigado


    Recorra a alguém inclusive para ficar com uma coisa em condições , normalmente as maquinas têm 3 velocidades , o caudais devem ser calculados para as 3 necessidades .........
    • SrR
    • 3 julho 2020

     # 11

    Colocado por: jorgealvespor hora, assumindo um pé direito de 2,70 temos 300x2.7x0.4=324m3\hr minimo pelo que o equipamento deve ter aprox um caudal nominal acima de 360m3\hr, dependendo ainda do pé direito efectivo.
    e de preferência em velocidade minima
  10.  # 12

    Colocado por: SrR0.4 renovações de ar


    Eu sei as contas quero é perceber como chegou la.
  11.  # 13

    Colocado por: SrRe de preferência em velocidade minima


    Isso não é assim tão linear pode quando não esta em casa não precisar desses valores ...muitas marcas têm o modo viajem para quando nao esta ninguém em casa ou se parte de ferias .
    • SrR
    • 3 julho 2020 editado

     # 14

    Mantenho o k disse, de preferência valores com 0.4 com a maquina em velocidade minima, ate porque fica sempre com folga para situações em que a casa esteja com muitas pessoas la dentro, por ex jantares festas etc
  12.  # 15

    Colocado por: SrRMantenho o k disse, de preferência valores com 0.4 com a maquina em velocidade minima, ate porque fica sempre com folga para situações em que a casa esteja com muitas pessoas la dentro, por ex jantares festas etc


    Tu sabes o tamanho da maquina que precisas para chegares a esses valores com a maquina em velocidade mínima ? Mesmos as grandes marcas assumem limitações e em casos extremos abrir janelas para ventilar , nenhuma maquina esta preparada para ter em casa 20/30 pessoas falamos de 30m3/H = 1 pessoa , é so calcular. Isto para nao falarmos dos calculo de extrações em IS todas ao mesmo tempo em velocidade máxima .

    Com o coronavirus as pessoas viveram mais tempo em casa e percebeu-se que muitas maquinas precisam de ser reavaliadas .
  13.  # 16

    Colocado por: jorgealvespor hora, assumindo um pé direito de 2,70 temos 300x2.7x0.4=324m3\hr minimo pelo que o equipamento deve ter aprox um caudal nominal acima de 360m3\hr, dependendo ainda do pé direito efectivo.


    O valor foi o Engenheiro das especialidades (térmica) que me deu.. disse que era o mínimo necessário para validar a renovação.

    Pé direito infelizmente é tudo nos minimos 2.40
  14.  # 17

    Numa VMC de duplo fluxo o controlo da extração / insuflação é individual (por divisão) ?
  15.  # 18

    Colocado por: ASSimoesNuma VMC de duplo fluxo o controlo da extração / insuflação é individual (por divisão)


    Nos sistemas centralizados, claro que não(há uma caixa de repartição por piso para insuflar e outra para extrair). Mas já se falou por aqui de sistemas descentralizados, em que pode haver controlo mais fino, pois os extratores/insufladores estão posicionados nas paredes exteriores das divisões.
  16.  # 19

    Colocado por: ricardo.rodrigueshá uma caixa de repartição por piso para insuflar e outra para extrair


    Errado , isso é no caso de uma maquina por piso , no caso de uma só maquina uma caixa para cada fluxo




    Colocado por: ricardo.rodriguesMas já se falou por aqui de sistemas descentralizados, em que pode haver controlo mais fino, pois os extratores/insufladores estão posicionados nas paredes exteriores das divisões.


    Se forem bons sao caros , mas é sempre mais difícil de equilibrar
  17.  # 20

    Colocado por: rmarinho84

    O valor foi o Engenheiro das especialidades (térmica) que me deu.. disse que era o mínimo necessário para validar a renovação.

    Pé direito infelizmente é tudo nos minimos 2.40


    Isso é preciso duas maquinas ou uma com maior capacidade o que se vê por aqui , não faz mais que uma casa de 140/150/160 m2
 