Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa noite.
    Venho aqui na esperança que alguém tenha alguma explicação para um fenómeno estranho.
    O disjuntor diferencial dispara quando tenho uma caldeira ligada a uma ficha, se a ligar a outra ficha já não dispara e se ligar outra coisa à primeira ficha também não dispara. Acho isto esquisito e não vejo uma explicação... alguém me consegue elucidar?
  2.  # 2

    Aperto de contactos.
  3.  # 3

    Colocado por: AlexMontenegroAperto de contactos.

    Da tomada elétrica? Mas porque só acontece com a caldeira?
  4.  # 4

    Porque a resistência tem muita potência e causa aquecimento nos contactos da ficha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joanita
    • eu
    • 13 novembro 2018

     # 5

    E ambas as tomadas têm terra?
    • PMir
    • 13 novembro 2018 editado

     # 6

    E a instalação é trifásica?
    (se sim, pode ser má distribuição de consumos por fase)
  5.  # 7

    Colocado por: euE ambas as tomadas têm terra?

    Sim, pelo menos a segunda que não faz disparar tem.
  6.  # 8

    Colocado por: PMirE a instalação é trifásica?
    (se sim, pode ser má distribuição de consumos por fase)

    Monofasica.
  7.  # 9

    A caldeira tem uma posição de polaridade. Veja se o disjuntor dispara metendo a ficha de duas posições diferentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joanita
  8.  # 10

    Pode colocar fotos do disjuntor e das 2 tomadas?
  9.  # 11

    Colocado por: faiscas93Porque a resistência tem muita potência e causa aquecimento nos contactos da ficha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joanita


    É uma caldeira a pellets e dispara mal meto a ficha.
  10.  # 12

    Colocado por: BelhinhoA caldeira tem uma posição de polaridade. Veja se o disjuntor dispara metendo a ficha de duas posições diferentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joanita

    Tenho de experimentar...
  11.  # 13

    Colocado por: Joanita
    Tenho de experimentar...


    de quantos Amperes é o disjuntor? Se a caldeira for muito potente, dispara o disjuntor...
  12.  # 14

    A caldeira a pellets tem um consumo reduzido, 500w?
    Não é pela potência dela que terá originado o problema...
    Concordam com este comentário: Joanita
    • eu
    • 15 novembro 2018

     # 15

    Colocado por: JoanitaÉ uma caldeira a pellets e dispara mal meto a ficha.

    Tem um multímetro? Na caldeira, com ela desligada, meça a resistência entre o fio de terra e os outros dois fios.

    Cá para mim, a caldeira tem mesmo um problema...
  13.  # 16

    A caldeira está em curto, ou bomba ou sem fim ou ventilador kaput
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcopns
  14.  # 17

    Colocado por: jcfcid

    de quantos Amperes é o disjuntor? Se a caldeira for muito potente, dispara o disjuntor...


    Colocado por: tozepalmaA caldeira a pellets tem um consumo reduzido, 500w?
    Não é pela potência dela que terá originado o problema...


    No ano passado com a mesma caldeira e mesmo disjuntor nunca tinha havido problemas.
  15.  # 18

    Colocado por: eu
    Tem um multímetro? Na caldeira, com ela desligada, meça a resistência entre o fio de terra e os outros dois fios.

    Cá para mim, a caldeira tem mesmo um problema...


    Dos dois pinos da caldeira à terra da tomada ou à da própria caldeira?
  16.  # 19

    Colocado por: Sergio RodriguesA caldeira está em curto, ou bomba ou sem fim ou ventilador kaput


    Se fosse assim não devia disparar um dos outros disjuntores que não o diferencial?
    • eu
    • 16 novembro 2018

     # 20

    Colocado por: JoanitaDos dois pinos da caldeira à terra da tomada ou à da própria caldeira?

    À da caldeira...
 