Colocado por: AlexMontenegroAperto de contactos.
Colocado por: euE ambas as tomadas têm terra?
Colocado por: PMirE a instalação é trifásica?
(se sim, pode ser má distribuição de consumos por fase)
Colocado por: faiscas93Porque a resistência tem muita potência e causa aquecimento nos contactos da ficha
Colocado por: BelhinhoA caldeira tem uma posição de polaridade. Veja se o disjuntor dispara metendo a ficha de duas posições diferentes.
Colocado por: Joanita
Tenho de experimentar...
Colocado por: JoanitaÉ uma caldeira a pellets e dispara mal meto a ficha.
Colocado por: jcfcid
de quantos Amperes é o disjuntor? Se a caldeira for muito potente, dispara o disjuntor...
Colocado por: tozepalmaA caldeira a pellets tem um consumo reduzido, 500w?
Não é pela potência dela que terá originado o problema...
Colocado por: eu
Tem um multímetro? Na caldeira, com ela desligada, meça a resistência entre o fio de terra e os outros dois fios.
Cá para mim, a caldeira tem mesmo um problema...
Colocado por: Sergio RodriguesA caldeira está em curto, ou bomba ou sem fim ou ventilador kaput
Colocado por: JoanitaDos dois pinos da caldeira à terra da tomada ou à da própria caldeira?