Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Colocado por: Joanita



    No ano passado com a mesma caldeira e mesmo disjuntor nunca tinha havido problemas.


    Tem razão, mas para morrer basta estar vivo...
  2.  # 2

    Colocado por: marcopnsPode colocar fotos do disjuntor e das 2 tomadas?
      IMG_20181114_222214.jpg
      IMG_20181117_001708.jpg
  3.  # 3

    Entretanto também já acontece na outra tomada... Deve ser mesmo da caldeira.
    Concordam com este comentário: eu
  4.  # 4

    Colocado por: tozepalma

    Tem razão, mas para morrer basta estar vivo...


    Poderá ser o "isqueiro" que começa a ficar gasto e a exigir mais potência?
  5.  # 5

    Colocado por: eu
    À da caldeira...


    2.6 num e 0.6 noutro (com o interruptor nos 20k)
    • size
    • 17 novembro 2018 editado

     # 6

    Colocado por: Joanita<
    No ano passado com a mesma caldeira e mesmo disjuntor nunca tinha havido problemas.



    O problema será da caldeira.
    Possilvelmente, deficiente isolamento em algum circuito, fazendo disparar o diferencial.
    Não estará a verter alguma água ?
  6.  # 7

    Disparo diferencial a 30mA.
    Tem ai uma resistência a ficar com falha se isolamento ou a máquina esta a pingar... ter humidade ou qualquer coisa do gênero.
    Faça uma manutenção que isso descobre-se logo.
  7.  # 8

    Colocado por: size


    O problema será da caldeira.
    Possilvelmente, deficiente isolamento em algum circuito, fazendo disparar o diferencial.
    Não estará a verter alguma água ?

    Aparentemente não... Vou ver melhor
  8.  # 9

    Colocado por: tozepalmaDisparo diferencial a 30mA.
    Tem ai uma resistência a ficar com falha se isolamento ou a máquina esta a pingar... ter humidade ou qualquer coisa do gênero.
    Faça uma manutenção que isso descobre-se logo.

    Pois, esse é que é o meu problema, o responsável por isso... É um irresponsável :(
    • eu
    • 17 novembro 2018

     # 10

    Colocado por: Joanita2.6 num e 0.6 noutro (com o interruptor nos 20k)

    Ui... a caldeira está mesmo avariada e tem aí um problema de segurança. Não volte a tentar ligá-la.

    O diferencial cumpriu a sua missão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joanita
 
0.0166 seg. NEW