Iniciar sessão ou registar-se
    • jrod
    • 4 dezembro 2018

     # 1

    O empreiteiro através de uma empresa subcontratada e supostamente especializada, colocou uma camada de 10 cm de betão celular para isolamento termico do pavimento, cobertura das tubagens e nivelamento do chão. Infelizmente algo correu mal uma vez que o betão não tem resistência à compressão. O simples pisar do chão faz com que este afunde e o betão transforma-se em pó! O que correu mal? O que pode ser feito para resolver este problema com o minimo de impacto na obra?
    • jrod
    • 4 dezembro 2018

     # 2

    foto do pavimento
      IMG_20181204_095346.jpg
  1.  # 3

    Colocado por: jrodO que correu mal?

    A dosagem dos componentes.
    Colocado por: jrodO que pode ser feito para resolver este problema com o minimo de impacto na obra?

    Qual a espessura dessa camada?
    Em especial acima da tubagem
    • jrod
    • 4 dezembro 2018

     # 4

    foto 2
      IMG_20181204_095335.jpg
  2.  # 5

    Mas o betão celular é mesmo para isso, fazer enchimento leve.
    O térmico e acústico é muito irrelevante.
    • AXN
    • 4 dezembro 2018

     # 6

    Colocado por: jrodO que pode ser feito para resolver este problema com o minimo de impacto na obra?

    Consulte o seu "fiscal", em último recurso tem de refazer tudo.
  3.  # 7

    Colocado por: Anonimo06082021isso é granulado(bolinhas)de EPS...é assim mesmo.

    Pela foto não parece, parece mesmo betão celular, uma mistura de água, cimento e um agente espumante.
    Mesmo que fosse um betão leve granulado, nunca deveria afundar daquela forma
    Concordam com este comentário: AXN
  4.  # 8

    Colocado por: Anonimo06082021afunda sim.

    Com um fiscal de 50 kg não afunda.
  5.  # 9

    Colocado por: Anonimo06082021ele não afunda com o peso mas sim com a circulação.

    Verdade, por isso é que leva a camada de regularização logo que possível.
    • jrod
    • 5 dezembro 2018

     # 10

    Colocado por: Anonimo06082021ele não afunda com o peso mas sim com a circulação.


    Colocado por: Anonimo06082021ele não afunda com o peso mas sim com a circulação.


    O problema é que afunda apenas com o peso de 1 pessoa e transforma-se em pó de cimento!

    Parece-me óbvio que algo correu mal ou com o estado do produto ou a dosagem do espumoso ou na aplicação.

    Como se pode corrigir esta situação de modo a poder aplicar-se a betonilha de regularização e posteriormente o revestimento do pavimento.

    Há risco de do chão ceder e eventalmente partir nas zonas de maior carga futuramente?
  6.  # 11

    Colocado por: jrodHá risco de do chão ceder e eventalmente partir nas zonas de maior carga futuramente?

    Em teoria, sim.
    Qual a espessura dessa camada?
 
0.0178 seg. NEW