Colocado por: dedaoA lt3 é mestra e as outras como sabem que não são? Não percebi a lógicaentão não vê porquê no desenho? a LT3 está a aguentar com a carga a outra não estão a fazer nada. (explicado de uma forma simplista vês pelo sentido das vigotas nas lajes)
Colocado por: antonylemosa LT3 está a aguentar com a carga a outra não estão a fazer nada.
Colocado por: HeldercruzBoa noite.
Antes de mais gostaria de agradecer aos que me possam ajudar.
A dúvida é quero derrubar 2 paredes mas a laje é daquelas sem vigotas, serão as paredes mestras ou não
E não sei como interpretar algumas partes da planta.
Colocado por: nunompFácil. Se não sabe interpretar a planta só tem de arranjar quem saiba. Já não há engenheiros civis em Portugal? Não ficava mais descansado se tivesse um profissional a tratar desse assunto?
Colocado por: josealmeidaAssim à primeira vista diria que pode remover todas MAS não TOQUE NA LT3 pois é MESTRA.
Mas acho melhor contratar um engenheiro de estruturas para fazer uma análise mais completa, você não acha?
Colocado por: joao2Pode derrubar as paredes á vontade,vc olhou bem para os desenhos?
mas antes tem que reforçar as estruturas e para o fazer o melhor é consultar um técnico.
Colocado por: HeldercruzNa vossa opinião qual a melhor forma de reforçar. Pilares em betão e viga i, ou h.
Ou tudo em viga i ou h.