Iniciar sessão ou registar-se
    • riscos
    • 23 julho 2019 editado

     # 1

    Obra publica a decorrer, projetos e fiscalização. Depois do empreiteiro se ter enganado e cortado os ferros dos pilares que davam continuidade aos mesmos.

    Solução, perfil metálico dentro do pilar de betão.
      IMG_20190315_083810.jpg
      IMG_20190315_083724.jpg
  1.  # 2

    lolol...
  2.  # 3

    4 estrelas?

    :-)
  3.  # 4

    Colocado por: ****o riscos é ****....

    Devem ter cortado a seguir à hora de almoço :))
  4.  # 5

    Colocado por: riscosDevem ter cortado a seguir à hora de almoço :))


    Foi uma aposta que eles fizeram... A bubadêra engenharia é lixada
    Concordam com este comentário: BM_18
  5.  # 6

    Colocado por: riscosObra publica a decorrer, projetos e fiscalização. Depois do empreiteiro se ter enganado e cortado os ferros dos pilares que davam continuidade aos mesmos.

    Solução, perfil metálico dentro do pilar de betão.


    Livra, quem é que propôs essa "solução"?
  6.  # 7

    Colocado por: RRufinoLivra, quem é que propôs essa "solução"?

    nós como projetistas e Fiscalização
  7.  # 8

    Mas o que cortaram foi a continuidade do pilar, correcto? Meter um caroço lá dentro e com isso metendo menos cm3 de cimento, corrige o erro de que forma?
  8.  # 9

    Colocado por: riscos
    nós como projetistas e Fiscalização


    houve alguma condicionante para partir para essa "solução"?
  9.  # 10

    Porque o "caroço" está aparafusado à laje e faz a continuidade?
  10.  # 11

    Estão e betonar uma laje contra outra laje? Ou percebi mal, E a malhasol fica ali no meio entre as duas?
    • dedao
    • 24 julho 2019 editado

     # 12

    Colocado por: manelvcPorque o "caroço" está aparafusado à laje e faz a continuidade?

    Também me parece
    • riscos
    • 24 julho 2019 editado

     # 13

    Colocado por: JotaPMas o que cortaram foi a continuidade do pilar, correcto? Meter um caroço lá dentro e com isso metendo menos cm3 de cimento, corrige o erro de que forma?

    Um pilar não é só betão, naquele caso ao cortarem os ferros não era possível dar continuidade à armadura do pilar. Assim sendo foi feito uns furos verticais na cabeça do pilar com cerca de 25 cm, metido os ferros lá dentro com bucha química, no entanto não deixamos de ter um mau empalme para continuidade de cargas, para ajudar colocou-se o pilar metálico dentro do pilar cravado com 4 buchas químicas da hilti. Já fizemos este tipo de soluções n vezes, principalmente em vigas de betão com perfis no seu interior. É uma receita que vem em muitos poucos livros e pouca gente sabe fazer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  11.  # 14

    Colocado por: RRufino

    houve alguma condicionante para partir para essa "solução"?

    A condicionante é ter dois pisos acima e não ter armadura nos pilares, como resolvias rrufino?
  12.  # 15

    Colocado por: dedaoEstão e betonar uma laje contra outra laje? Ou percebi mal, E a malhasol fica ali no meio entre as duas?

    A laje que se vê é pré-fabricada é uma laje alveolar, por cima só leva uma camada de betão com malha eletrosoldada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    • DM
    • 24 julho 2019

     # 16

    -Podias usar acopladores mecanicos e dar continuidade às armaduras;
    - soldar as armaduras;
    - se só conseguias 25cm de amarração vias que novel de força precisavas e usavas mais varóes de menor diametro;

    Como transmites a força do betão para o perfil? São 4 conectores que transmitem a força do perfil...? Se o problema é flexão, com falta de armaduras, como é que o perfil resolve se não tem conexão com o betão? Isso não é um pilat misto, é um perfil envolvido em betão.

    Que livros são?
    Concordam com este comentário: RRufino
  13.  # 17

    Colocado por: DMPodias usar acopladores mecanicos e dar continuidade às armaduras;
    concordo mas tinha de estar a partir a cabeça do pilar para ficar com os varões à mostra, ia fragilizar várias zonas.

    Colocado por: DM- soldar as armaduras;
    não me parece o ideal

    Colocado por: DMComo transmites a força do betão para o perfil?

    Trabalha em conjunto

    Colocado por: DMcomo é que o perfil resolve se não tem conexão com o betão?

    Não tem confecção com o betão? Ora essa..

    Colocado por: DMIsso não é um pilat misto, é um perfil envolvido em betão.

    Hum, o que estas a dizer é que não é uma sandes mista é uma sandes com fiambre e queijo.

    Colocado por: DMQue livros são?

    Essa não te posso responder..
  14.  # 18

    Colocado por: riscos
    Um pilar não é só betão, naquele caso ao cortarem os ferros não era possível dar continuidade à armadura do pilar. Assim sendo foi feito uns furos verticais na cabeça do pilar com cerca de 25 cm, metido os ferros lá dentro com bucha química, no entanto não deixamos de ter um mau empalme para continuidade de cargas, para ajudar colocou-se o pilar metálico dentro do pilar cravado com 4 buchas químicas da hilti. Já fizemos este tipo de soluções n vezes, principalmente em vigas de betão com perfis no seu interior. É uma receita que vem em muitos poucos livros e pouca gente sabe fazer


    Se 25cm resolvem a "solução" que propuseram com um perfil, ainda para mais com distribuição adoptada para as buchas, não vejo como não resolverá com uma solução em betão armado. Além de que resolver essa ligação com 4 buchas químicas de 25cm de profundidade, para esforços sísmicos...tem que ser um pilar muito, mas muito pouco solicitado.

    Pessoalmente, e se percebi bem, acho que a hipótese de soldar as armaduras era a mais exequível, em todo caso também me parecia possível fazer furos de maior profundidade.

    Se a ideia fosse assumir a rótula, que até parece ser o comportamento mais parecido com essa solução, uns ferrolhos de maior diâmetro no centro, com maior profundidade fariam o mesmo efeito.

    Concordo com o DM que esta solução de mista tem pouco, no meu entender a única coisa boa que o betão está ali a fazer é a dar protecção ao fogo ao perfil...aliás este assunto é semelhante a uma viga treliçada que meteu há tempos.

    De qualquer forma acho que o castigo de pagarem uns perfis metálicos a mais, foi pouco para o erro que foi.
  15.  # 19

    Colocado por: RRufinoa única coisa boa que o betão está ali a fazer é a dar protecção ao fogo ao perfil..

    O pilar metálico é para um único piso, a sua continuidade superior é em betao
  16.  # 20

    Um aparte, dentro do mesmo caso - quando cortaram os ferros, estavam a pensar fazer o quê de seguida?
 
0.1311 seg. NEW