    Colocado por: SS1128Eu no quadro dos anexos coloquei tudo da Aslo e não tenho nada a apontar. Disparam quando tem de disparar e não queimam assim.
    A única coisa que lhe aponto é que são mais lentos a reagir. Tenho um bipolar de 25A (da SASSIN) que corta a corrente do quando principal para os anexos e quando me dispara um dos de 16A dos anexos o outro lá dentro tbm dispara..mas o de 25 nos anexos não xD

    Tirando isso, funcionam bem.


    Um equipamento destes funciona como segurança para os equipamentos e pessoas, eles não têm que ser nem rápidos nem lentos a reagir, têm que reagir quando solicitados e proteger o que devem. É como uma extensão dos chineses, funciona, até ao dia em que queima e depois pode provocar um incêndio
    • Tkmt
    • 1 outubro 2019

     # 22

    Colocado por: Pedro_MoreiraPor norma são aparelhos com resistências de aquecimentos, tipo forno, torradeiras, termo-ventiladores.. que fazem disparar o disjuntor. vai ligando e vê o que faz a luz ir abaixo.


    O problema é que a luz não vai abaixo com nenhum aparelho nem o disjuntor dispara...

    Aquilo já estava a queimar há uns dias pelo menos, e nunca foi a luz abaixo. Pelo menos há uns 4 dias, porque senti o mesmo cheiro uns dias antes, só que como não entendo nada disto... abri as janelas para arejar a casa :D
    • Nelhas
    • 1 outubro 2019 editado

     # 23

    Colocado por: TkmtO problema é que a luz não vai abaixo com nenhum aparelho nem o disjuntor dispara...


    Não dispara pois o disjuntor foi mal dimensionado.

    Pense assim.
    Nos lavatórios tem um buraco que permite escoar em caso de torneira aberta de forma a não inundar a casa.
    O Buraco é coloca no limite do lavatório de forma a escoar antes de começar a verter para o chão.
    Se colocar o Buraco acima do limite do lavatório, a agua vai encher o chão e o mesmo nunca vai cumprir a sua função, visto a agua nunca chegar lá.

    Aplica-se o mesmo principio aqui.
    Se o disjuntor está preparado para 5 de carga, e o cabo somente para 2, o cabo vai derreter antes sequer que o disjuntor faça o que for.
    O disjuntor tem sempre de suportar carga inferior ao do limite da secção do cabo correspondente.
    De forma a disparar antes do mesmo queimar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tkmt
  2.  # 24

    Se a introdução chega da coluna montante a 6mm, porque dizem que após o ID 40A tinha de levar 10mm? Tenho 6mm a montante e 10mm a jusante, não é assim que funciona.

    Não é o calibre dos diferenciais que define a secção do condutor, os disjuntores é que são dimensionados à secção do condutor.
    Concordam com este comentário: Nelhas
    • Tkmt
    • 1 outubro 2019

     # 25

    Colocado por: NelhasSe o disjuntor está preparado para 5 de carga, e o cabo somente para 2, o cabo vai derreter antes sequer que o disjuntor faça o que for.
    O disjuntor tem sempre de suportar carga inferior ao do limite da secção do cabo correspondente.
    De forma a disparar antes do mesmo queimar.


    Muitíssimo obrigado, finalmente percebi! Então assim sendo das duas uma:
    - Ou se muda o disjuntor para um que aguente com menos carga, equivalente ao cabo - mas assim possivelmente pode não aguentar com os electrodomésticos todos...
    - Ou se muda o cabo que queimou para que consiga aguentar tanta carga como o disjuntor

    Certo?
  3.  # 26

    Diz ao eletricista para comprar um novo ID 40A 30ma(mais sensível), muda o condutor queimado para pelo menos 6mm, parece-me a secção da alimentação, convém que desta vez fique tudo bem apertado.

    Qual a potência contratada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tkmt
    • Tkmt
    • 1 outubro 2019

     # 27

    Colocado por: VarejoteDiz ao eletricista para comprar um novo ID 40A 30ma(mais sensível), muda o condutor queimado para pelo menos 6mm, parece-me a secção da alimentação, convém que desta vez fique tudo bem apertado.

    Qual a potência contratada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tkmt


    Ok muito obrigado, vou ver o que é possível com o eletricista
    A potência que tenho é de 5,75 kVA
  4.  # 28

    Até 6,9kva(30A monofásico) a secção é 6mm.
  5.  # 29

    Mas que raio tanta prosa por um borne mal apertado???????

    E ainda por cima num interruptor que não detecta nem actua por corrente directa?!?!?!


    Troquem a porcaria do ID por outro igual, mudem o fio queimado e mais nada.
    Concordam com este comentário: Ivo F.
  6.  # 30

    Colocado por: Tkmt

    O problema é que a luz não vai abaixo com nenhum aparelho nem o disjuntor dispara...

    Aquilo já estava a queimar há uns dias pelo menos, e nunca foi a luz abaixo. Pelo menos há uns 4 dias, porque senti o mesmo cheiro uns dias antes, só que como não entendo nada disto... abri as janelas para arejar a casa :D


    Acho melhor junto a esse diferencial colocar um disjuntor, pelo que diz não sei até que ponto o disjuntor da edp está a cortar por sobreintensidade e isso é bom mas também é perigoso... nem que seja de 40Amp. E as ligações nunca em condutor de menos de 6mm2.

    A brincar a brincar arde a barraca...
  7.  # 31

    SS1128 nao querendo abusar o senhor pode-me enviar uma MP com o contacto do Flutuante da Kronotex?

    Obrigado

    Colocado por: SS1128Eu no quadro dos anexos coloquei tudo da Aslo e não tenho nada a apontar. Disparam quando tem de disparar e não queimam assim.
    A única coisa que lhe aponto é que são mais lentos a reagir. Tenho um bipolar de 25A (da SASSIN) que corta a corrente do quando principal para os anexos e quando me dispara um dos de 16A dos anexos o outro lá dentro tbm dispara..mas o de 25 nos anexos não xD

    Tirando isso, funcionam bem.
    Concordam com este comentário:Helder598
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Helder598
    • eu
    • 9 outubro 2019

     # 32

    Colocado por: Tkmt
    P_20190930_133706_vHDR_On.jpg

    O que um condutor mal apertado faz...

    Mas na realidade, nas vossas casas, quantas vezes re-apertaram as ligações nos quadros? Eu fiz isso um ano depois da instalação entrar em funcionamento e fiquei surpreendido com as folgas que existiam.
  8.  # 33

    Caros,

    Para esclarecimento das secções dos cabos a utilizar, anexo uma tabela de simples leitura.

    Cmps
 
0.0195 seg. NEW