Colocado por: Fabioramod84Atenção a uma coisa que tive há pouco tempo, um cliente queria instalar radiadores e colocar uma caldeira a pellets, antes da instalação coloquei a canalização a carga para ver se não tinha fugas, quando foi detectadas duas fugas na rua, pois a caldeira ficou num anexo exterior a casa, faça o teste a canalização 24horas para ver se não tem fuga, a lareira tem de ser isolada se não colocar recuperador de calor para o aquecimento, porque se não o calor sai pela chaminé cumprimentosboa noite, pode dizer-me qual a pressão a que se deve meter a carga da canalização, a canalização é feita em cobre. Obrigado
Colocado por: Cinfaespode dizer-me qual a pressão a que se deve meter a carga da canalização, a canalização é feita em cobre.o teste de carga deve ser efectuado com uma pressão 1,5 vezes superior á pressão de serviço com um mínimo de 3 Bar.
Colocado por: jorgealveso teste de carga deve ser efectuado com uma pressão 1,5 vezes superior á pressão de serviço com um mínimo de 3 Bar.obrigado, então uma vez que a pressão num circuito fechado anda a 1bar ou 1,5bar se meter a carga a 4bar deve estar bom. Já agora quanto tempo devo deixar a carga? Obrigado pela ajuda.
Colocado por: CinfaesJá agora quanto tempo devo deixar a carga?no minimo 24 horas
Colocado por: jorgealvesno minimo 24 horasok obrigado, e no fim das 24h tem que estar na mesma nos 4bar ou pode variar alguma coisa por causa de dilatação?
Colocado por: Cinfaesok obrigado, e no fim das 24h tem que estar na mesma nos 4bar ou pode variar alguma coisa por causa de dilatação?desde que não exista diferença substancial da temperatura ambiente, a pressão tem que ser a mesma.
Colocado por: jorgealvesdesde que não exista diferença substancial da temperatura ambiente, a pressão tem que ser a mesma.eu digo isto prq no ppr durante o dia baixava um bocado e de noite subia, provavelmente de dia os tubos dilatação alguma coisa.