Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Colocado por: Rui sol na placaNão Apenas para os chulos do estado e da energia.


    No entanto, já anda a ver se há maneira de chular umas milenas ao estado.
    • J D
    • 3 setembro 2020

     # 2

    Colocado por: rjmsilva

    No entanto, já anda a ver se há maneira de chular umas milenas ao estado.


    How ironic.
  2.  # 3

    Colocado por: rjmsilva

    No entanto, já anda a ver se há maneira de chular umas milenas ao estado.

    Claro ...ou pensa que esse incentivo e para a gente?
    Isso já está mais que distribuído pelos primos ...amigos ....e primos dos primos .....e tios ...e tios dos tios ...e por aí fora....
  3.  # 4

    Colocado por: callinas
    Tem o equivalente a 1,4 kw de instalação para uma potência instalada de 2,45 kw, embora não perceba aí, o pormenor, dos painéis em série e dos em paralelo.
    Se calhar tem aí painéis de 245 que estão a limitar a produção. Retire esses 245 da instalação.

    Boas ,a entrada do inverssor é de 145voc.
    Daí ter que ligar em série os trios e depois em paralelo.
    Mas acha que o ideal seria de quanto?
    Realmente para 6 painéis de 280 mais 3 de 245 acho que devia ser mais um pouco.
    Mas se desligar o trio de 245 acho que fico na mesma.
    Ou devia ter comprado um inverssor com mais potência de entrada?
    Mas ele diz que admite até 4000 w em painéis....mas os watts é relativo ...o que manda e os voc de cada painel ou trio...acho.
    Alguma dica para produzir mais um pouco?
    Obrigado
  4.  # 5

    Colocado por: Rui sol na placa
    Foi como os técnicos da Auto solar me recomendaram ligar por causa da tensão de entrada do inverssor.
    Ainda posso juntar mais um trio.
    Quanto aos de 245 w a princípio vou mandar vir 6 iguais aos que comprei e vender os 4 que tenho usados de 245.
    Sim dizem que ele assume pelo mais fraco ou seja assume todos a 245.

    Estive a confirmar com uma bússola....e afinal não estão bem virados a Sul.....a um desvio pouquinho.
    Virado para Sul está cerca de 10 graus para a direita.
    Será que tem influência na baixa produção.?
    Obrigado
  5.  # 6

    Colocado por: Rui sol na placa
    Boas ,a entrada do inverssor é de 145voc.
    Daí ter que ligar em série os trios e depois em paralelo.
    Mas acha que o ideal seria de quanto?
    Realmente para 6 painéis de 280 mais 3 de 245 acho que devia ser mais um pouco.
    Mas se desligar o trio de 245 acho que fico na mesma.
    Ou devia ter comprado um inverssor com mais potência de entrada?
    Mas ele diz que admite até 4000 w em painéis....mas os watts é relativo ...o que manda e os voc de cada painel ou trio...acho.
    Alguma dica para produzir mais um pouco?
    Obrigado

    Boas ,segui o seu conselho e desliguei o trio de 245 w.
    Resultado está a produzir a mesma coisa.
    Ou seja não estão la a fazer nada ,como estão ligados em série deve estar algum danificado.
    Medi com um multimetro e da voltagem ...
    Agora vou ver se arranjo um amperímetro Dc para ver qual deles não larga amperes.
    Obrigado
  6.  # 7

    Colocado por: ruicarlov

    Site? Para a energia produzida na sua casa? O que existem são vários sistemas de monitorização que se ligam ao quadro da casa. Ou então, no caso do autoconsumo de ligar a uma tomada, pode-se instalar um medidor na tomada para ver quanta energia está a ser injectada dos painéis. É o que tenho na minha casa. Tenho um Broadlink SP3S que mede a energia na tomada e mostra numa app de telemóvel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mduvidas

    Boas, tenho este sp3s paramedir a produçao do fotovoltaico, aconteçe que de há tres dias pra cá deixou de desenhar os gráficos de produçao acumulada. Dá os valores da produçao em tempo real mas não acumula os totais. Alguém sabe porquê?
    Obrigado
  7.  # 8

    Colocado por: carvalho2020
    Boas, tenho este sp3s paramedir a produçao do fotovoltaico, aconteçe que de há tres dias pra cá deixou de desenhar os gráficos de produçao acumulada. Dá os valores da produçao em tempo real mas não acumula os totais. Alguém sabe porquê?
    Obrigado

    O meu não é esse sistema ,mas já me aconteceu .
    E aparecia uma msg que estava em manutenção.
    Mas foi apenas de algumas horas.
    Ou falta de net.
  8.  # 9

    Colocado por: jorgealvese o "seu" sistema faz diferente?

    hoje numa instalação com 6 paineis (de 375Wp\cada) foram produzidos 17Kwh sendo quase todos absorvidos pela instalação, a solução já conta com 2400Kwh produzidos desde Junho deste ano (falha-me o dia).

    Sr Jorge sabe que tem sempre alguém que sabe mais e alguém que sabe menos mas tenta saber mais.
    Realmente 17 kWh é muito bom principalmente se absorvido pela instalação.
    Mas o meu “sistema” é diferente.
    O inverssor híbrido e agora tenho a certeza do que falo porque já fiz os testes.
    Tendo o controlador Mppt altera a produção consoante o consumo.
    Como não excedo no consumo 1.3kwh ele abranda é muito a produção.
    Ao contrário dos microinverssores que além de alimentarem o consumo ainda injectam o excesso para os ditos (chulecos).
    Aumentei um pouco o consumo liguei de propósito eletrodomésticos e aumentou logo para 11 kw .
    Não estamos aqui a medir pilinhas nem nada disso,mas acho que pelo o que vejo poucos aqui no fórum estão informadoa sobre os inverssores híbridos .mas até posso estar errado.
    Não esquecendo que pelo que li está em Almada.
    Eu não estou longe sou do Barreiro .
    Mas como moro no campo estou rodeado de árvores e não não tenho a produção que você tem as 20.00.
    Mas ainda bem para si...os chulecos agradecem.
  9.  # 10

    Colocado por: Rui sol na placa
    Boas ,segui o seu conselho e desliguei o trio de 245 w.

    Resultado está a produzir a mesma coisa.
    Ou seja não estão la a fazer nada ,como estão ligados em série deve estar algum danificado.
    Medi com um multimetro e da voltagem ...
    Agora vou ver se arranjo um amperímetro Dc para ver qual deles não larga amperes.
    Obrigado

    Problema resolvido.
    Estou a gastar pouco ...tenho de gastar mais para produzir mais.👍
  10.  # 11

    Colocado por: Rui sol na placa
    Problema resolvido.
    Estou a gastar pouco ...tenho de gastar mais para produzir mais.👍


    Isto é a sério?
  11.  # 12

    Colocado por: Rui sol na placapilinhas
    que simpatia, naõ sabia que tinha complexos com o tamanho da sua, fiquei a saber.

    do resto faça como quiser é pro lado que eu durmo melhor, mas se tem uma sucatada não espera que lhe digam o contrario pois o que relatei foi um dos muitos casos que conheço e todos eles correctamente instalados com garantia.

    mas como você acabou de descobrir a roda muitos parabéns pelo feito.
  12.  # 13

    Colocado por: rjmsilva

    Isto é a sério?
    sim, é assim que funciona pelo menos enquanto houver baterias, apesar do user não saber ainda como explorar aquilo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva
  13.  # 14

    Colocado por: jorgealvessim, é assim que funciona pelo menos enquanto houver baterias, apesar do user não saber ainda como explorar aquilo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva


    Mas se para produzir mais, tem que consumir mais, qual é a vantagem, além da tal medição de pilinhas?
  14.  # 15

    Colocado por: jorgealvessim, é assim que funciona pelo menos enquanto houver baterias, apesar do user não saber ainda como explorar aquilo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva

    Sim e mais ou menos isso ainda estou em fase de aprendizagem.
    Mas atenção que não quis ofender ninguém.
    Só acho que aqui o fórum deveria ser para a Malta tirar dúvidas e ajudar uns aos outros ,e da me a sensação que apenas e para ver quem tem o melhor”medir pilinhas” é uma forma de expressão.
    Não fique melindrado comigo Sr Jorge que sou boa gente.
    E apenas queria partilhar com vocês o sistema .
    Isto porque verifiquei que ninguém fala dos inverssores híbridos .
    Mas também já percebi que não serve para todos,tem instalações que realmente será mais rentável os microinverssores ,ou os inverssores de injencao a rede.
    Mas não estou aqui para chatear ninguém e peço desculpa se em alguma palavra o ofendi.
    Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
  15.  # 16

    Colocado por: rjmsilva

    Mas se para produzir mais, tem que consumir mais, qual é a vantagem, além da tal medição de pilinhas?

    A vantagem é que não optei por um sistema no limite da produção,e tenho alguma folga.
    Ou seja como não tenho ar condicionado,se calhar posso optar por por um.
    E também tenho máquina de secar roupa que não está a uso agora mas no inverno de vez em quando tenho de a ligar.
    Não esquecendo a parte que ao fim semana a Esposa passa a ferro e se tiver a máquina de lavar roupa a trabalhar ao mesmo tempo...mais os consumos básicos em casa ele aguenta se sem ir a rede.
    Acho que é mais ou menos isto.
    Mas como disse ao Sr Jorge ainda estou em aprendizagem com o inverssor.
    E falta me fazer mais um investimento que são as baterias.
  16.  # 17

    Colocado por: Rui sol na placaatenção que não quis ofender ninguém.
    se a intenção não era ofender só lhe digo aconteceu o oposto.

    Fique bem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui sol na placa
  17.  # 18

    Transmiti aquilo que o sistema que estava a ver me indicou, nem mais nem menos era para comparar com o do user.
    • smdx
    • 10 setembro 2020

     # 19

    Colocado por: Rui sol na placa
    Mas eu não quero registar a minha instalação.....O Sol Quando Nasce é Para Todos .
    Não Apenas para os chulos do estado e da energia.
    O telhado E meu e quem pagou os painéis fui eu.
    Será que vou gastar o Sol?
    Concordam com este comentário:JotaP,amcsilva



    mas registar a sua instalação é de borla.. qual a chulice numa coisa que é de borla?
  18.  # 20

    Colocado por: smdx


    mas registar a sua instalação é de borla.. qual a chulice numa coisa que é de borla?

    A partir de 350w eu diria que não é de borla, só se lhe fizerem de borla ou o próprio for um instalador certificado
 
0.2338 seg. NEW