Colocado por: tiotempestadeUm disjuntar bipolar de 16A e uma tomada estanque 20A no quadro existente deverá ser suficiente para certificar a instalação..Tio, desculpe mas está a confundir conceitos.
Colocado por: tiotempestadeEm qualquer uma das situações nao vejo justificação..A justificação deriva da função do DR. Sugiro que se familiarize com essas características e certamente compreenderá melhor a sua necessidade.
Colocado por: RicardoPortoColoque uma extensão dentro de um tubo vd com cabo 3x6 e tem o problema resolvido não invente.
Colocado por: JoaoMSRPara o tipo de carregador que indicou (máximo 3.7kW 16A 230V) tem de considerar:
- tomada fixa saliente (sendo uma garagem aconselho ser tomada estanque)
- cabo 3G2,5 em tubo VD (instalação saliente)
- diferencial 1P+N 25A 30mA (o que está no quadro é 300mA)
- disjuntor 1P ou 1P+N 16A
Precisa apenas 3 módulos livres no quadro.
Não precisa mexer as tomadas existentes.
Colocado por: BigmouseO disjuntor diferencial do tipo B para detecção de correntes de fuga na componente DC
Colocado por: tiotempestadePodes, pf, "trocar por miúdos"?
Colocado por: tiotempestade
Agora, e afinal..., já nao é preciso quadro nenhum.. retirou 80 euros do orçamento original (quadro + diferencial), manteve o mesmo tempo de mao-de-obra (4 horas) + disjuntor bipolar 20A + cabo + calha + tomada = nem vos digo o preço!!
Colocado por: sergyioQual será a melhor solução, mais rápida e mais barata?Será fazer o mesmo que o user que iniciou o tópico, com Legrand ou outra marca as solicitações técnicas estão regradas é só cumprir.
Colocado por: RicardoPortoSerá instalar uma tomada trifásica é uma box de carregamento específica