Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 101

    Colocado por: nasys007Em média habitação, calcula.se 120 a 160w/m
    quando eu andava na escola industrial ensinaram-me que para fazer cálculos para aquecimento (nessa altura o isolamento térmico das habitações era inexistente) usava-se uma regra simples de 100w\m2, afinal os radiadores electricos eram baratos e mais kw menos kw ia dar tudo ao mesmo.

    35 anos depois ouvir alguém a recomendar 120w\m2 a 160w\m num espaço onde supostamente vai ter 8 a 10 cm de isolamento termico na envolvente vertical, é desolador pois parece que andamos 100 anos para trás.

    pelo que na optica do sr nasy007 o facto de ter 0cm ou 10cm de isolamento termico é irrelevante para a equação.



    ps poupem-me.......
  2.  # 102

    Estou a pensar construir na zona de Viseu.
    Casa Térrea área para aquecimento 120m2, queria colocar piso radiante e bomba de calor, é conveniente colocar BC para aguas sanitárias também?
    Queria colocar algo estável de pouca manutenção e fiabilidade.
    Painéis fotovoltaico também pode ser opção.
    O que eu não sei é valores para isto tudo....mais coisa menos coisa.
  3.  # 103

    Colocado por: PapoiEstou a pensar construir na zona de Viseu.
    Casa Térrea área para aquecimento 120m2, queria colocar piso radiante e bomba de calor, é conveniente colocar BC para aguas sanitárias também?
    Queria colocar algo estável de pouca manutenção e fiabilidade.
    Painéis fotovoltaico também pode ser opção.
    O que eu não sei é valores para isto tudo....mais coisa menos coisa.

    Painel fotovoltaico e obrigatório em construção nova.
  4.  # 104

    Já agora, quanto é o preço do PRH? Por m2 com IVA.
    Quanto é o preço da pré-instalação do sistema PRH? Com IVA.
  5.  # 105

    Colocado por: JoaopaulojpPainel fotovoltaico e obrigatório em construção nova.
    que raio de ideia,

    não é obrigatorio qualquer tipo de painel,

    o que é obrigatório é usar uma qualquer fonte de energia renovável, que pode ser um painel solar térmico ou fotovoltaico mas também pode ser uma caldeira a lenha ou pellet´s ou uma bomba de calor.
    Concordam com este comentário: Picareta, RicardoPorto, pjal, Hugo Oliveira
  6.  # 106

    Colocado por: jorgealvesque raio de ideia,

    não é obrigatorio qualquer tipo de painel,

    o que é obrigatório é usar uma qualquer fonte de energia renovável, que pode ser um painel solar térmico ou fotovoltaico mas também pode ser uma caldeira a lenha ou pellet´s ou uma bomba de calor.


    Jorge, não tendo a certeza, mas quase a certeza que o fotovoltaico não conta como fonte de energia renovável.

    Na altura que comecei a pensar no PRH com BC falei com o técnico que fez o projecto térmico da casa para retirar os painéis térmicos e até lhe falei da questão de ter os fotovoltáicos que lá ia colocar e se isso não ajudava nas contas para ter os valores necessários de energia renovável, a resposta é que não, penso que na altura ele me explicou que o obrigatório é aquecimento de águas por fonte de energia renovável, e não conseguem determinar que parte de energia é alocada dos fotovoltaicos para o aquecimento de águas e que parte não é, daí não usarem o fotovoltaico nas contas.

    Posso estar enganado na justificação que já foi à algum tempo e posso agora estar confundido, mas tenho quase a certeza que contar para os cálculos, não conta.
  7.  # 107

    Colocado por: jorgealvesquando eu andava na escola industrial ensinaram-me que para fazer cálculos para aquecimento (nessa altura o isolamento térmico das habitações era inexistente) usava-se uma regra simples de 100w\m2, afinal os radiadores electricos eram baratos e mais kw menos kw ia dar tudo ao mesmo.

    35 anos depois ouvir alguém a recomendar 120w\m2 a 160w\m num espaço onde supostamente vai ter 8 a 10 cm de isolamento termico na envolvente vertical, é desolador pois parece que andamos 100 anos para trás.

    pelo que na optica do sr nasy007 o facto de ter 0cm ou 10cm de isolamento termico é irrelevante para a equação.



    ps poupem-me.......

    Quando alguém neste fórum não o escuta, ou não pretende suas ideias, pois embora, pessoas conheçam sistemas, nem todos podem ir pelas mesmas escolhas...
    Tal como muitos funcionários que trabalhem na BMW, tenham um Renault para andar...
    Leia o que escrevi.
    Envie.me um caso em concreto com tudo decididido, depois posso lhe fazer as contas. Valores que apresentei foi apenas de forma que user fica.se com uma ideia é se orienta.se melhor, leia que escrevi, user entendeu, Sr. Não.?!
    Não tenho mínimo interesse em enganar ninguém, não diga asneiras.
    Mais lhe digo, as escolas sempre estiveram a funcionar com muita gente, a não ser que tivesse andado em alguma particular só para si.

    As escolas
  8.  # 108

    Colocado por: tiagooliveira20Jorge, não tendo a certeza, mas quase a certeza que o fotovoltaico não conta como fonte de energia renovável.

    Agora conta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagooliveira20, NPRP
  9.  # 109

    Colocado por: Picareta
    Agora conta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagooliveira20


    Ainda bem, para mim realmente não fazia sentido tendo em conta que é uma fonte de energia renovável para toda a casa e não só para as águas.
  10.  # 110

    Colocado por: nasys007
    Quando alguém neste fórum não o escuta, ou não pretende suas ideias, pois embora, pessoas conheçam sistemas, nem todos podem ir pelas mesmas escolhas...
    Tal como muitos funcionários que trabalhem na BMW, tenham um Renault para andar...
    Leia o que escrevi.
    Envie.me um caso em concreto com tudo decididido, depois posso lhe fazer as contas. Valores que apresentei foi apenas de forma que user fica.se com uma ideia é se orienta.se melhor, leia que escrevi, user entendeu, Sr. Não.?!
    Não tenho mínimo interesse em enganar ninguém, não diga asneiras.
    Mais lhe digo, as escolas sempre estiveram a funcionar com muita gente, a não ser que tivesse andado em alguma particular só para si.

    As escolas
    nas escolas e assim como noutros locais adquire-se conhecimento que permitem depois com um pouco de prática permitir fazer um serviço mais adequado às necessidades do mercado.

    O resto são fait diver para justificar o injustificável.
  11.  # 111

    Colocado por: Picareta
    Agora conta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagooliveira20
    o problema sempre esteve nas fórmulas de cálculo que dá um bocado de trabalho e alguns usam a via mais rápida e facil; não dá é ponto final.
    Concordam com este comentário: Picareta
  12.  # 112

    Colocado por: nasys007Leia o que escrevi.
    Envie.me um caso em concreto com tudo decididido, depois posso lhe fazer as contas.


    Concluindo: se não tem um único registo pelo menos tenha a honestidade de admitir isso.
  13.  # 113

    Colocado por: jorgealveso problema sempre esteve nas fórmulas de cálculo que dá um bocado de trabalho e alguns usam a via mais rápida e facil; não dá é ponto final.

    acho que o problema era a folha de cálculo do excel que utilizavam, muitos técnicos limitam-se a introduzir uns dados nessa folha, e o que sai é que conta. Só depois de terem uma folha de cálculo actualizada é que começaram a considerar os painéis fotovoltaicos.
  14.  # 114

    Colocado por: JoaopaulojpJá agora, quanto é o preço do PRH? Por m2 com IVA.
    Quanto é o preço da pré-instalação do sistema PRH? Com IVA.

    Ninguém consegue responder a minha dúvida?
  15.  # 115

    Entre os 25€ e os 47€/m2
  16.  # 116

    Colocado por: Joaopaulojp
    Ninguém consegue responder a minha dúvida?
    com um bocadinho de vontade, você faz uma pesquisa e existem muitos tópicos a responder as suas questões.
  17.  # 117

    Colocado por: jorgealvesnas escolas e assim como noutros locais adquire-se conhecimento que permitem depois com um pouco de prática permitir fazer um serviço mais adequado às necessidades do mercado.

    O resto são fait diver para justificar o injustificável.

    Já expliquei que não dá para indicar consumo nenhum deste user...
    Que sistema, que equipamentos vai usar?
    Tenho dezenas de casos, com moradias com 160, 200m2, com PRH, outras climatizadas com ar condicionado dentro das mesmas áreas e mesmas zonas, isolamento e exposições solares, podem diferir um pouco, perfis de utilização, por vezes alguns casos optam por trabalhar 24h outros chegam conclusão de trabalhar apenas umas horas para terem conforto que desejam, também alguns sentem.se confortáveis com 18 graus PRH outros com 20 graus, uns com 21 graus A.c outros com 23 graus A.c...
    Daí quer que lhe indique okê?
    Já expliquei anteriormente que PRH com bomba calor, consome menos, mas pouca diferença, depende também do que aqui aponto.
    Tenho conhecimento de vários casos, com equipamentos ex. PRH uponor, BC Mitsubishi a gastarem cerca de 100 a 120€/mês inverno, para uns 180m2, tenho casos idênticos de moradias com a.c a consumir o mesmo, outros menos outros mais.
    Claro que melhor e mais estável é PRH, mas quem não possa investir inicialmente...
    Será que ando há uns 25 anos, estudar e trabalhar nisto e não aprendi nada...
    Boa altura para tratar da reforma 🤔😉
  18.  # 118

    Colocado por: Joaopaulojp
    Ninguém consegue responder a minha dúvida?

    Depende de alguns fatores, e fazer variar este valor em 3 ou 4€ a mais ou a menos, ideal é pedir cotação a empresas instalação da sua zona.
    Mas ronda os 35€/m2
  19.  # 119

    Colocado por: jorgealves

    Concluindo: se não tem um único registo pelo menos tenha a honestidade de admitir isso.

    Felizmente tenho dezenas, para qualquer um dos casos, mas já dei minha opinião.
    Fica a saber que em minha opinião, e meu aconselhamento inicial em CLIMATIZAÇÃO é PRH, claro, pois é esse mesmo o sistema que tenho minha casa há 16 anos.
    Mas se há pessoas que não o podem fazer inicialmente!!!
  20.  # 120

    Colocado por: jorgealvesEntre os 25€ e os 47€/m2

    Pré-instalação?
 
0.0368 seg. NEW