Colocado por: Pedro BarradasAplicou fita de compressão em todo o perimetro das calhas ( entre as calas e o estuque e pavimento)?
Tem a la mineral bem aconchegada entre os montantes e calhas?
Antes das calhas deveria ter aplicado a manta autocolante sonodan. por formaa a ter uma superifice continua tratada.
devia....
Colocado por: Vítor MagalhãesAfastamento a 600 é o normal para este tipo de situação, a placa está "calçada" pelo isolamento.
Colocado por: RRoxx
calçadissima, a lá em rolo nem sequer é compressivel. Se me falasse de lã em painel já concordava um pouco consigo. tambem é normal aparafusar no fim da placa? ou aparafusar tanto que o parafuso comprime a placa na zona de fixaçao (em baixo é visivel).
Colocado por: Vítor Magalhães
Edit: o parafuso tem que comprimir a placa e ficar embutido, não pode ficar faceado, no entanto admito que possa existir algum exagero conforme parece na imagem.
Colocado por: manelvcE todo o espaço em cima e ao lado fica por tratar?Pois, continuará a ouvir o NIB do vizinho, a chatice é que talvez não apanhe os últimos algarismos:):)
Colocado por: KduvidasPois, continuará a ouvir o NIB do vizinho, a chatice é que talvez não apanhe os últimos algarismos:):)
Além de que o artista...:( Que raio de ideia de não meter placa a toda a altura...Não sabe que quanto menos emendas melhor?! e aqueles papos na fita, enfim.
Se era para este resultado, nem valia a pena ter vindo pedir opiniões:)