Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde,

    Gostaria de vos perguntar se é possível ter uma situação destas como mostro na imagem abaixo, isto é, ter uma laje maciça com uma abertura (1,20mx0,70m) mesmo encostado a um pilar central? Obrigado.
      Sem Título5.jpg
  2.  # 2

    Sim claro
  3.  # 3

    talvez seja melhor explicar melhor. A abertura já existe?
    Concordam com este comentário: josealmeida
  4.  # 4

    ou, agora depois da laje calculada e/ou construida quer deixar um buraco ali?
  5.  # 5

    Não é conveniente. se não tem viga esse pilar tem um efeito que se chama puncoamento, que para esse caso pode ou não ter armadura de puncoamento dependendo da carga aplicada sobre o pilar, mas ao abrir um negativo desse tamanho vai influenciar esse calculo para 3 faces do pilar em xx não para 4., e se tiver armadura de puncoamento vai ser cortada, aqueles engenheiros que fazem casas sem vigas periféricas , só com bandas de reforço da altura da laje, não sabem o que é o puncoamento, porque os programas de calculo não explicam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smp27
  6.  # 6

    Desde já agradeço as respostas até ao momento.
    Ainda se está num estudo prévio da estrutura, a questão é que a abertura tem mesmo de ser efetuada naquele local, e a única hipotese de colocar o pilar seria aquela posição.

    Esta estrutura terá vigas altas em toda a periferia, mas não terá nenhuma a passar neste pilar central. Para resolver o problema de punçoamento neste pilar, iria colocar armadura de punçomento em estribos como mostro na imagem. É possível fazer? Obrigado.
      armadura de punçoamento.jpg
  7.  # 7

    Colocado por: smp27Desde já agradeço as respostas até ao momento.
    Ainda se está num estudo prévio da estrutura, a questão é que a abertura tem mesmo de ser efetuada naquele local, e a única hipotese de colocar o pilar seria aquela posição.

    Esta estrutura terá vigas altas em toda a periferia, mas não terá nenhuma a passar neste pilar central. Para resolver o problema de punçoamento neste pilar, iria colocar armadura de punçomento em estribos como mostro na imagem. É possível fazer? Obrigado.
      armadura de punçoamento.jpg

    Possível é, mas tem de ser calculado
    Concordam com este comentário: josealmeida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smp27
  8.  # 8

    Colocado por: smp27Desde já agradeço as respostas até ao momento.
    Ainda se está num estudo prévio da estrutura, a questão é que a abertura tem mesmo de ser efetuada naquele local, e a única hipotese de colocar o pilar seria aquela posição.

    Esta estrutura terá vigas altas em toda a periferia, mas não terá nenhuma a passar neste pilar central. Para resolver o problema de punçoamento neste pilar, iria colocar armadura de punçomento em estribos como mostro na imagem. É possível fazer? Obrigado.
      armadura de punçoamento.jpg


    Poderá se ou não ser possível, dependendo da carga, das dimensões da abertura, da laje e do pilar.
    Outra coisa a ter em conta é a deformação do próprio pano de laje do lado esquerdo. Ao introduzir essa abertura está a limitar o caminho de carga da laje para o pilar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smp27
 
0.0118 seg. NEW