Estou em fase de construção e este tema tem suscitado uma acesa discussão "exautor e esquentador na chaminé da cozinha"
O arquiteto.
Devem seguir 2 tubos independentes até à saída da chaminé, para prevenir que o esquentador se apaga e para que não haja, retorno de gases.
O construtor Liga-se os 2 tubos com 1 y e entram só 10 cm dentro da chaminé. Segundo ele, para que não exista condensação a escorrer pelos tudos, que na opinião dele, irá acontecer com a primeira versão.
Preciso pf de comentários e opiniões de quem já passou por isto.
Eu tive um problema parecido num apartamento.. o esquentador e o exaustor ligados à mesma chaminé, sem tubagem independente, e não passou na vistoria do gás porque, ao ligar o exaustor, puxava os gases do esquentador e afastava-os da chaminé. Tivemos de colocar saídas independentes.
Estas pessoas agradeceram este comentário: HerbaKing
Se bem percebi, uma tubagem independente a ligar cada equipamento. E essa tubagem, tem de acompanhar a chaminé toda, desde o R/c até ao telhado, ou só se coloca 20 ou 30 cm´s dentro da chaminé?
é que o Construtor diz que coloca os tubos independentes, somente 20 cm dentro da conduta da chaminé. Sinceramente, está a fazer-me confusão.
Isso da condensação é um não problema. Todos os tubos criam alguma condensação enquanto estão frios, quer sejam partilhados por vários aparelhos, quer sejam isolados.
Estas pessoas agradeceram este comentário: HerbaKing