Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá bom dia,

    Instalamos um termoacumulador na nossa casa, aquece a água, mas se abrir só uma torneira (lado quente) a água vem fria, se abrir ao mesmo tempo outra torneira (lado quente), já vem quente. Logo que fecho a segunda torneira a água volta a ficar fria. É um mistério que não sabemos como resolver.
    Obrigada desde já pela ajuda que possam dar
      image;s=1000x700.jpg
    • SrR
    • 4 setembro 2020

     # 2

    Tire fotos ao chuveiro e as torneiras onde isso acontece
    • SrR
    • 4 setembro 2020

     # 3

    Misturadora da cozinha etc
  2.  # 4

    Ok. SrR, vou fazer isso logo que chegue a casa. Acontece em todas as torneiras.
    Obrigada desde já
  3.  # 5

    Amigo e o grupo de segurança do termoacumulador?onde está!? a valvula de purga que vinha com o equipamento?
    Concordam com este comentário: GMCQ
    • SrR
    • 4 setembro 2020

     # 6

    Colocado por: Teresa LopesOk. SrR, vou fazer isso logo que chegue a casa. Acontece em todas as torneiras.
    Obrigada desde já
    isso acontecia antes de instalar o termoacumulador ou so começou a acontecer depois de instalar?
    • size
    • 4 setembro 2020 editado

     # 7

    E quando chegar a casa faça este teste: - Feche a alimentação da entrada de água fria para o termoacumulador e abra a tal torneira de água quente, esperando um pouco. Sai ou não água de forma permanente ?
    Se sair, haverá uma passagem indevida em qualquer lado, possivelmente numa misturadora...
    Concordam com este comentário: rial089
  4.  # 8

    a agua quente não tem manga de isolamento termico porque razão?
  5.  # 9

    Colocado por: SrRTire fotos ao chuveiro e as torneiras onde isso acontece

    Olá boa tarde,
    antes de mais as minhas desculpas por faltar ao prometido. esta istalação não é na minha residência habitual e não consegui ir tirar as fotos mais cêdo. de qualquer forma aqui vão.
    Muito obrigada mais uma vez.
      WhatsApp Image 2020-09-05 at 01.18.08.jpeg
      WhatsApp Image 2020-09-05 at 01.18.10.jpeg
      WhatsApp Image 2020-09-05 at 01.18.13.jpeg
  6.  # 10

    aqui vão as restantes imagens
      WhatsApp Image 2020-09-05 at 01.18.07.jpeg
      WhatsApp Image 2020-09-05 at 01.18.07 (1).jpeg
  7.  # 11

    Colocado por: sizeE quando chegar a casa faça este teste: - Feche a alimentação da entrada de água fria para o termoacumulador e abra a tal torneira de água quente, esperando um pouco. Sai ou não água de forma permanente ?
    Se sair, haverá uma passagem indevida em qualquer lado, possivelmente numa misturadora...

    Muito obrigada pela sua sugestão. Vou tentar e espero que resulte!
  8.  # 12

    Colocado por: Pedro BarradasAmigo e o grupo de segurança do termoacumulador?onde está!? a valvula de purga que vinha com o equipamento?


    Comprei o equipamento em segunda mão, não vinha mais nada...
    • size
    • 5 setembro 2020 editado

     # 13

    Além do mais, convém instalar o aparelho nas devidas condições. Lá por ser em 2ª mão, há que observar a segurança :)

    Pela foto, parece faltarem dois acessórios essenciais;
    - Torneira de corte de entrada de água
    - Válvula de segurança

    Assim;
      x3.jpg
  9.  # 14

    Colocado por: sizeAlém do mais, convém instalar o aparelho nas devidas condições. Lá por ser em 2ª mão, há que observar a segurança :)

    Pela foto, parece faltarem dois acessórios essenciais;
    - Torneira de corte de entrada de água
    - Válvula de segurança

    Assim;
      x3.jpg


    Tem toda a razão Sr. Pedro Barradas, muito obrigada pela sugestão.
    Mesmo com as sugestões continuamos sem perceber o que se passa. Já contactamos um canalizador para verificar tudo.
    Muito obrigada pela ajuda
    • size
    • 7 setembro 2020

     # 15

    Depois, para satisfazer nossa curiosidade, PF, reporte-nos onde estava o ´gato´
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
 