    Boa tarde,

    Comprei fio elétrico de 6mm (preto para fase) é para alterar o que já tinha e estava a ligar dois disjuntores no quadro, no entanto devido a ter colocado outra coisa no quadro tive de alterar a posição dos mesmos e como tal o actual já era curto.


    Comprei daquele ao metro, no entanto cheguei a casa e estava a cortar e descarnar o fio e vi que este fio não é totalmente sólido mas também não é daqueles flexíveis, o entanto é composto por vários fios de cobre prai de 1,5mm parece-me. Isto é o que se usa agora? É que fui a outra loja e reparei no fio antes de o cortar e vi que era exactamente igual.

    Este fio tem a mesma capacidade de um totalmente sólido? Posso usar sem prejuízo para fazer a ligação dos disjuntores?

    Obrigado
  2.  # 2

    A partir de 6mm, já não é há alguns anos, condutor sólido.

    Atualmente só até 4mm é que é sólido.
  3.  # 3

    Ah ok obrigado, não costumo usar fio de 6mm. Esse só tenho mesmo no quadro.
  4.  # 4

    Tem que cravar ponteiras adequadas
  5.  # 5

    O fio que ele descreve rígido, não necessita de ponteiras.
    Ponteiras são só para o flexível.
    Concordam com este comentário: Ghelder, jorgealves
 