Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boas!

    Estou com um problema no prédio! É um bloco de 4 pisos apenas, mas não consigo que a luz sa escada funcione com lâmpadas LED.
    Tenho de ter no máximo apenas duas das cinco em LED, senão o automático não "agarra" e não liga a iluminação.

    Será dos interruptores serem de há 40 anos???

    Já experimentamos com um automático dos baratos e actualmente temos um dos caros da GE.

    Se for tudo halogéneo ok, assim que meto tudo em LED só ficam a dar luz enquanto se carrega no botão dos andares.

    Obrigado
  2.  # 2

    Automático de escada, ou sensor de movimento?

    Marca e modelo.(foto)
  3.  # 3

    o ideal é remover o automatico de escada e converter os botoes, em sensores temporizados.
  4.  # 4

    Tem a certeza que está a aplicar um automático compativel com lampadas LED? Algo deste género:

    https://volt.pt/corte-proteccao/892-automatico-escada-elpa-6-plus-theben-0060003.html
  5.  # 5

    Boas!

    Tenho este
    https://www.se.com/ww/en/product/15363/acti-9---min---electromechanical-timer---adjustable-from-1-to-7-minutes/

    Na posição 3! Posso experimentar colocar na 4 sem alterar nenhuma posição dos fios???
  6.  # 6

    Porque os LEDs puxam muito mais corrente que os tradicionais neons.
  7.  # 7

    Colocado por: polomotionBoas!

    Tenho este
    https://www.se.com/ww/en/product/15363/acti-9---min---electromechanical-timer---adjustable-from-1-to-7-minutes/

    Na posição 3! Posso experimentar colocar na 4 sem alterar nenhuma posição dos fios???


    Se está a funcionar na posição 3, ao rodar para a 4 deixará de funcionar (e vice-versa).

    Esse modelo não parece ser compatível com LED.
  8.  # 8

    Colocado por: ClioIIPorque os LEDs puxam muito mais corrente que os tradicionais neons.

    O problema na maior parte das vezes tem a ver com as fontes comutadas que os LEDs usam, e que possuem picos de arranque bastante elevados.
 