    Um amigo sugeriu ter 2 bombas, para o caso de uma se avariar ter a outra como reserva. Mas isso irá aumentar os custos. Será que vale a pena?

    Sobre a marca e modelo da bomba sugerida pelo empreiteiro (https://www.stairspump.com/products/submersible-drainage-sewage-pump/xv-series-all-stainless-steel-submersible-vortex-sewage-pump/) ele não conhece e diz que as bombas de referência são KSB e Grundfos. Alguém aqui conhece esta Stairs?

    Será que este poço de bombagem será feito no interior ou no exterior da minha moradia? Tenho essa opção?
  2.  # 82

    Já tenho resposta do empreiteiro (do qual, até agora tenho bastante boa opinião):

    - Não deverá o projectista aprovar esta solução?
    SIM, IREI APRESENTAR ESTA SOLUÇÃO AO PROJETISTA ANTES DA EXECUÇÃO.

    - Existe grande diferença entre qualidade e preço entre esta bomba e uma KSB ou uma Grundfos?
    GRUNDFOS JÁ NÃO É O QUE ERA... O NOSSO FORNECEDOR TEM TIDO BONS RESULTADOS NA KSB, NO ENTANTO PODEMOS PEDIR ALTERNATIVA EM GRUNDFOS PARA PERCEBER AS DIFERENÇAS.

    - Existe grande diferença entre ter uma ou duas bombas (no caso de uma se avariar)?
    A NOSSA OPÇÃO FOI COLOCAR 1 BOMBA APENAS MAS COM QUADRO DE ALARME (EM CASO DE AVARIA), NO ENTANTO ESTAMOS A CONSIDERAR UM DEPÓSITO DE 1000LTS. A BOMBA SERÁ REGULADA PARA ACIONAR SEMPRE AOS 200LTS. EM CASO DE AVARIA TEM O RESTANTE ESPAÇO ATÉ Á VERIFICAÇÃO DE UM TÉCNICO PARA ASSISTÊNCIA. CONCORDA?

    - O poço de bobagem será feito no interior da propriedade ou no exterior?
    O POÇO SERÁ EXECUTADO NO INTERIOR DA PROPRIEDADE.


    Algum comentário sobre o que descrevi acima ou parece-vos tudo pacífico e a solução proposta ser uma boa solução?
    • SrR
    • 24 novembro 2020 editado

     # 83

    Grundfos é marca referência no que diz respeito a bombas nao percebo o k refere que ja nao é o k era, ksb tambem sao boas, coloque um grupo de bombagem, ou seja 2 bombas, quanto ao depósito concordo que tem que ser dimensionado assim como o tipo de bombas a colocar
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hesskhe
  3.  # 84

    E o empreiteiro faz a ponte diretamente com o projetista? Tem que ser a fiscalização..
    • SrR
    • 24 novembro 2020

     # 85

    Eu ainda nao percebi uma coisa, do seu poço vai sair um tubo que liga as bombas e esse tubo vai ligar aonde? Vai percorrer 50mt ate ao ramal de esgoto pela via pública? Segundo percebo o ramal esta a 50 metros e a uma cota mais alta? A Câmara vai abrir uma vala para colocar o k? Um ramal de esgoto ate à sua casa?
    Concordam com este comentário: hesskhe
  4.  # 86

    Colocado por: SrREu ainda nao percebi uma coisa, do seu poço vai sair um tubo que liga as bombas e esse tubo vai ligar aonde? Vai percorrer 50mt ate ao ramal de esgoto pela via pública? Segundo percebo o ramal esta a 50 metros e a uma cota mais alta? A Câmara vai abrir uma vala para colocar o k? Um ramal de esgoto ate à sua casa?
    Concordam com este comentário:hesskhe


    Correcto. O ramal está a 50 metros a uma cota mais alta e a Câmara vai abrir uma vala e colocar as tubagens mas para que os esgotos sejam levados até ao ramal será preciso instalar uma bomba elevatória...
    • SrR
    • 24 novembro 2020

     # 87

    Atenção a que tubagem colocam na vala, se vai ser tubagem para drenagem atraves de bomba tem k ser um tubo largo o suficiente e resistente à pressão, logo é importante dimensionar correctamente o tipo de bombas e tubagem das bombas
 