    Boas.
    Tenho instalado em minha casa um recuperador de calor para aquecimento central e aquecimento águas sanitárias. O problema é que eu não sei a que temperatura deve estar regulado o termostato para arranque da bomba circuladora. Agradeço ajunfa de alguem entendido. Cumprimentos. José Pereira
    • size
    • 15 novembro 2020

     # 2

    Eu tenho o arranque aos 35º
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josepereira24
    • r.v
    • 15 novembro 2020

     # 3

    60º
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josepereira24
    • size
    • 15 novembro 2020 editado

     # 4

    .
  2.  # 5

    A minha arranca aos 55º.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josepereira24
  3.  # 6

    liga a radiadores? tem deposito de inercia?

    nunca menos de 50ºC devendo ser acima afim de aumentar a eficiência da combustão
    Concordam com este comentário: josepereira24
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josepereira24
    • lmcaet
    • 16 novembro 2020 editado

     # 7

    Colocado por: jorgealves
    nunca menos de 50ºC devendo ser acima afim de aumentar a eficiência da combustão

    Os instaladores do meu recuperador disseram-me exatamente o mesmo, sempre acima dos 50º. Deixaram-no aos 55º.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josepereira24
  4.  # 8

    Jorgealves, O sistema de aquecimento é por circuito aberto. Tem um depósito no sótão. Será isso que se refere?
  5.  # 9

    Ponha arrancar aos 55°C.
    Concordam com este comentário: josepereira24
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josepereira24
  6.  # 10

    Jorgealves, muito obrigado pela ajuda. Cumprimentos. José Pereira
 