  1.  # 21

    Ok, obrigado uma vez mais pela sua ajuda.
    Conhece algum representante oficial da Daikin na zona de Braga? A Daikin indicou-me uma série de agentes em Braga após o preenchimento do formulário online, mas queria contactar um que mereça a pena.
  2.  # 22

    Já agora, aquilo a que me referia sobre o filtro entupido é isto (não diz respeito à minha máquina exterior em particular, mas assumi que o mecanismo não deve ser muito diferente, mas de facto tratando-se de uma bomba de calor há-de ter especificidades próprias):
    https://www.manualslib.com/manual/918489/Daikin-Esie13-02.html?page=104#manual

    Supposed causes:
    [...]
    Clogged hydro-box suction filter (in heating operation)
    [...]
  3.  # 23

    Colocado por: NortenhoSupposed causes:
    [...]
    Clogged hydro-box suction filter (in heating operation)
    [...]
    isso somente é valido para um modelo especifico de bomba de calor ar agua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  4.  # 24

    Esta semana subi até à cobertura para dar uma vista de olhos nos equipamentos.
    Como seria de esperar, à vista desarmada não há nada que sobressaia, mas reparei que a manga térmica que envolve os tubos de cobre do AC está toda quebradiça (e nalgumas partes já nem existe), fruto de ter ficado exposta ao sol no troço que vai desde as máquinas exteriores do AC.

    Parece-me que é algo que vai ter de certeza de ter de ser substituído, mas antes que substituam e deixem igual, como é que este material deverá ser protegido para que não volte a ressequir.
  5.  # 25

    o seu gás é o r32? que temperatura atinge o ar à saida da conduta em modo aquecimento?
  6.  # 26

    Colocado por: Nortenhocomo é que este material deverá ser protegido para que não volte a ressequir.
    com uma qualquer fita autoadesiva com protecção anti-UV por exemplo as corriqueiras fitas de aluminio.

    nota: os tubos descobertos em troços relativamente curtos não têm influencia no rendimento do equipamento.
  7.  # 27

    Entretanto o problema ficou resolvido, pelo menos aparentemente.
    Não havia vestígios de fuga e o comportamento dos aparelhos interiores denunciavam apenas carga a menos (se ligasse só um a temperatura do gás à chegada era superior a 40°C, mas bastava ligar outra máquina para que essa temperatura descesse bastante).
    Pelo comprimento total da tubagem desconfio que o instalador não se tenha dado ao trabalho de acrescentar R32 ao circuito, ou pior que tenha usado parte do gás da máquina para purgar alguma sujidade ou humidade na tubagem aquando da instalação.
    Agora tenho as máquinas a registar quase 50°C enquanto houver bastante permutação.

    Em relação à máquina que ora liga ora desliga, a explicação mais racional para esse comportamento tem a ver com o mau posicionamento que o instalador fez para a máquina interior: a admissão de ar está demasiado próxima da insuflação, pelo que a dada altura a máquina poderá estar a admitir ar quente que a insuflação deita. Este é um problema que não estou a ver como resolver.
  8.  # 28

    Colocado por: Nortenhoadmissão de ar está demasiado próxima da insuflação, pelo que a dada altura a máquina poderá estar a admitir ar quente que a insuflação deita. Este é um problema que não estou a ver como resolver
    vai ser difícil de resolver sem alterar a posição da insuflação ou o retorno.
  9.  # 29

    Colocado por: NortenhoEntretanto o problema ficou resolvido, pelo menos aparentemente.
    Não havia vestígios de fuga e o comportamento dos aparelhos interiores denunciavam apenas carga a menos (se ligasse só um a temperatura do gás à chegada era superior a 40°C, mas bastava ligar outra máquina para que essa temperatura descesse bastante).
    Pelo comprimento total da tubagem desconfio que o instalador não se tenha dado ao trabalho de acrescentar R32 ao circuito, ou pior que tenha usado parte do gás da máquina para purgar alguma sujidade ou humidade na tubagem aquando da instalação.
    Agora tenho as máquinas a registar quase 50°C enquanto houver bastante permutação.

    Em relação à máquina que ora liga ora desliga, a explicação mais racional para esse comportamento tem a ver com o mau posicionamento que o instalador fez para a máquina interior: a admissão de ar está demasiado próxima da insuflação, pelo que a dada altura a máquina poderá estar a admitir ar quente que a insuflação deita. Este é um problema que não estou a ver como resolver.


    Está satisfeito com a opção de condutas da daikin? Estou também a pensar colocar cá na minha casa e gostava de uma opinião. Em termos de aquecimento em espaços maiores (sala) como funciona?


    Também sou de Braga. Algum instalador que recomenda?
  10.  # 30

    @jorgealves, pois por isso vai ter de ser algo com que me tenho de conformar, pois seria uma obra de fundo para reposicionar isto.

    @nrodrigues, sim, posso dizer que estou satisfeito. Para o uso que lhes damos não me posso queixar da fatura da luz, muito embora tenha noção de que teria um sistema mais eficiente se o ar condicionado fosse de mural.
    Esteticamente não há melhor, pois mais discreto que um rasgo no teto para a insuflação e uma grelha para a admissão de ar não há. O único inconveniente é ser um pouco mais ruidoso do que um aparelho de mural, mas aqui a questão da estética impôs-se :)

    Quanto a instaladores, não lhe consigo recomendar nenhum, pois não os conheço e atendendo a estes pormenores menos felizes da minha instalação, também não lhe recomendaria os que o instalaram.
    O melhor é pedir à Daikin a lista de parceiros de Braga, pois pelo que percebi a Daikin tem uma política de assistência muito complicada em Portugal, que implica a exclusividade de fornecimento de assistência indireta apenas através de parceiros certificados (pelo que me disseram os "curiosos" não certificados que instalam equipamentos têm de os comprar por intermédio desses parceiros). Quem instalou na minha moradia não é parceiro e começo a perceber porquê :)

    De um pedido recente que fiz à Daikin deram-me os seguintes contactos:

    ALFIBRAGA - INST. MECÂNICAS, LDA.
    Rua do Polidesportivo, nº 4 Apart.2269 - S.Pedro D'Este
    4715-449 BRAGA
    Tel: 253693390

    MB4-CLIMATIZAÇÃO & CANALIZAÇÕES,LDA
    Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, n
    4710-108 BRAGA
    Tel: 253254750

    ELEBRAGA - AR CONDICIONADO, LDA
    Centro Empres.de Braga, Lote E2 Lugar Misericordia - Ferreiros
    4705-319 BRAGA
    Tel: 253305780

    RUMOPLAN-SIST.AQUECI., UNIP., LDA.
    Rua Costa Gomes, nº 25
    4710-262 BRAGA
    Tel: 253279434

    LOBARINHAS & JARDIM, LDA
    RUA ROSA FERREIRA , Nº 10
    4700-760 PANOIAS - Braga
    Tel: 253623694
  11.  # 31

    Colocado por: Nortenho@jorgealves, pois por isso vai ter de ser algo com que me tenho de conformar, pois seria uma obra de fundo para reposicionar isto.

    @nrodrigues, sim, posso dizer que estou satisfeito. Para o uso que lhes damos não me posso queixar da fatura da luz, muito embora tenha noção de que teria um sistema mais eficiente se o ar condicionado fosse de mural.
    Esteticamente não há melhor, pois mais discreto que um rasgo no teto para a insuflação e uma grelha para a admissão de ar não há. O único inconveniente é ser um pouco mais ruidoso do que um aparelho de mural, mas aqui a questão da estética impôs-se :)

    Quanto a instaladores, não lhe consigo recomendar nenhum, pois não os conheço e atendendo a estes pormenores menos felizes da minha instalação, também não lhe recomendaria os que o instalaram.
    O melhor é pedir à Daikin a lista de parceiros de Braga, pois pelo que percebi a Daikin tem uma política de assistência muito complicada em Portugal, que implica a exclusividade de fornecimento de assistência indireta apenas através de parceiros certificados (pelo que me disseram os "curiosos" não certificados que instalam equipamentos têm de os comprar por intermédio desses parceiros). Quem instalou na minha moradia não é parceiro e começo a perceber porquê :)

    De um pedido recente que fiz à Daikin deram-me os seguintes contactos:

    ALFIBRAGA - INST. MECÂNICAS, LDA.
    Rua do Polidesportivo, nº 4 Apart.2269 - S.Pedro D'Este
    4715-449 BRAGA
    Tel: 253693390

    MB4-CLIMATIZAÇÃO & CANALIZAÇÕES,LDA
    Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, n
    4710-108 BRAGA
    Tel: 253254750

    ELEBRAGA - AR CONDICIONADO, LDA
    Centro Empres.de Braga, Lote E2 Lugar Misericordia - Ferreiros
    4705-319 BRAGA
    Tel: 253305780

    RUMOPLAN-SIST.AQUECI., UNIP., LDA.
    Rua Costa Gomes, nº 25
    4710-262 BRAGA
    Tel: 253279434

    LOBARINHAS & JARDIM, LDA
    RUA ROSA FERREIRA , Nº 10
    4700-760 PANOIAS - Braga
    Tel: 253623694


    Obrigado pelas dicas.

    Tem algum alçapão para a máquina ou se acontecer alguma coisa tem que destruir o teto falso?

    Consegue me enviar umas fotos da sua instalação para ter uma ideia de como fica?
  12.  # 32

    Isso da daikin não vale nada tive um e nunca mais, tenho um familiar que tem um e só tem problemas, quer coisa boa é Mitsubishi, General Eletric,
  13.  # 33

    Colocado por: m.martinsIsso da daikin não vale nada tive um e nunca mais, tenho um familiar que tem um e só tem problemas, quer coisa boa é Mitsubishi, General Eletric,


    Está a falar de condutas? Ou murais?
  14.  # 34

    Se calhar o seu familiar teve má sorte... conheço um técnico especialista da área que nem ponderou outra marca para o ar condicionado porque, como diz ele "isso é coisa para a vida". Pode é ter tido azar com quem lhe instalou o sistema.

    De qualquer modo também tenho ouvido falar bem das marcas que referiu, pelo que no fim de contas é mesmo uma questão de sorte.

    @nrodrigues, logo que tenha oportunidade eu tiro umas fotos, mas na verdade não há muito para ver: é basicamente uma grelha no teto numa zona da divisão e um friso de uns 2 ou 3cm de largura ao longo de uma parede (no meu caso sempre junto a janelas, em frente às sancas de cortinados).

    Quanto a alçapão, se um dia for mesmo preciso chegar até à máquina, vai ser preciso destruir o teto falso junto à grelha, ou dependendo do que for preciso, posso simplesmente prolongar o recorte da grelha para dar acesso à zona lateral e aplicar depois uma grelha mais longa para minimizar as obras de reparação do teto.
    Diria que para o meu caso é preferível assim do que estar já a assumir um alçapão inestético no teto falso.

    As portas dos roupeiros têm a mesma altura que o pé direito, mas se fosse agora provavelmente teria optado por um perfil com uns 2cm no topo dos roupeiros para poder colocar a máquina por cima do roupeiro e criar um alçapão de manutenção dentro do mesmo. Com esse friso (e a respetiva redução na altura das portas) não teria problemas a abrir o roupeiro, uma vez que a porta não iria bater na grelha.


    Neste tópico tem algumas ideias que pode tirar para montar AC de conduta ocultando os elementos na medida do possível: https://forumdacasa.com/discussion/10336/2/esconder-ar-condicionado/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681, snob
  15.  # 35

    Colocado por: NortenhoSe calhar o seu familiar teve má sorte... conheço um técnico especialista da área que nem ponderou outra marca para o ar condicionado porque, como diz ele "isso é coisa para a vida". Pode é ter tido azar com quem lhe instalou o sistema.

    De qualquer modo também tenho ouvido falar bem das marcas que referiu, pelo que no fim de contas é mesmo uma questão de sorte.

    @nrodrigues, logo que tenha oportunidade eu tiro umas fotos, mas na verdade não há muito para ver: é basicamente uma grelha no teto numa zona da divisão e um friso de uns 2 ou 3cm de largura ao longo de uma parede (no meu caso sempre junto a janelas, em frente às sancas de cortinados).

    Quanto a alçapão, se um dia for mesmo preciso chegar até à máquina, vai ser preciso destruir o teto falso junto à grelha, ou dependendo do que for preciso, posso simplesmente prolongar o recorte da grelha para dar acesso à zona lateral e aplicar depois uma grelha mais longa para minimizar as obras de reparação do teto.
    Diria que para o meu caso é preferível assim do que estar já a assumir um alçapão inestético no teto falso.

    As portas dos roupeiros têm a mesma altura que o pé direito, mas se fosse agora provavelmente teria optado por um perfil com uns 2cm no topo dos roupeiros para poder colocar a máquina por cima do roupeiro e criar um alçapão de manutenção dentro do mesmo. Com esse friso (e a respetiva redução na altura das portas) não teria problemas a abrir o roupeiro, uma vez que a porta não iria bater na grelha.


    Neste tópico tem algumas ideias que pode tirar para montar AC de conduta ocultando os elementos na medida do possível:https://forumdacasa.com/discussion/10336/2/esconder-ar-condicionado/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nrodrigues55681


    Obrigado
 