Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa noite

    Ao purgar os radiadores so 1 e que deita agua todos ou outros nao, é normal? A agua sai amarelada. E que 2 dos radiores aquecem mal.

    Obrigado
    •  
      aacc
    • 28 dezembro 2020 editado

     # 2

    Os purgadores podem estar entupidos ou bloqueados
  2.  # 3

    Como faço para purgar?
    Concordam com este comentário: lumpre
  3.  # 4

    Ou podem nem ter água suficiente para sair pelo purgador (para isso é que serve o purgador, para tirar o ar)
    A agua pode estar a cair logo para o fundo e sair pelo retorno.

    A caldeira não tem uma valvula para encher o circuito?
  4.  # 5

    Sim tem em baixo
  5.  # 6

    Para encher ou para colocar mais pressao na caldeira?
    •  
      aacc
    • 2 janeiro 2021

     # 7

    Colocado por: Julio MarquesPara encher ou para colocar mais pressao na caldeira?


    As duas coisas acabam por ser a mesma
  6.  # 8

    Sim ja coloquei em 2 bar e coloquei ambos os radiadores no 5, depois fechei os que aquecem bem e so deixei aberto os que nao aquecem bem, mas agua nao sai dos purgadores. Abro a valvula que tem em baixo?
    •  
      aacc
    • 3 janeiro 2021

     # 9

    Dê umas pancadinhas com um martelo de borracha no purgador,
    ás vezes resulta
  7.  # 10

    Mesmo em cima do purgador ou de lado?
      20210103_135033.jpg
  8.  # 11

    Esta valvula em baixo deve estar fechada para o lado esquerdo ou deve estar tida aberta para o lado direito? A agua que sai de 1 dos radiadores sai amarela nao e normal pois nak?
      20210103_135039.jpg
    •  
      aacc
    • 3 janeiro 2021

     # 12

    Colocado por: Julio MarquesMesmo em cima do purgador ou de lado?
      20210103_135033.jpg


    De lado
    •  
      aacc
    • 3 janeiro 2021 editado

     # 13

    Colocado por: Julio MarquesEsta valvula em baixo deve estar fechada para o lado esquerdo ou deve estar tida aberta para o lado direito? A agua que sai de 1 dos radiadores sai amarela nao e normal pois nak?
      20210103_135039.jpg


    Aberta é rodar totalmente no sentido anti-horário.

    Água amarela em princípio é normal
  9.  # 14

    Em baixo a valvula como deve estar? Entao aberto é rodar tudo para o lado esquerdo?
      20210103_1350332.jpg
    •  
      aacc
    • 3 janeiro 2021

     # 15

    Para purgar deve estar aberta
  10.  # 16

    E depois fecho? É que nos radiadores que funcionam bem esta tudo rodado para o lado esquerdo, logo estao abertos.
    •  
      aacc
    • 3 janeiro 2021

     # 17

    Depois de purgar é deixar aberto.
 
0.0180 seg. NEW