Qual é a fase seguinte? O que posso fazer? Duas dessas tomadas tinham 2 aquecedores, pensei na hipótese de no derivador que está no telhado, ter algo derretido que faça com que um fio toque no outro... mas não sei se isso faz sentido.
Colocado por: FSeixasé porque tem um curto-circuito nesse circuito.
Colocado por: KduvidasPode seguir o circuito e ir descartando secções.
Vá à 1a. caixa de derivação e desligue tudo da caixa para a frente e acione o disjuntor. Se ele fixar é porque esse troço está bom.
Pelo que diz Provavelmente terá mais do que um ramal. Assim, em seguida ligue um ramal e vá experimentando todos até encontrar aquele que faz disparar.
Aí começa a verificar tomadas começando pela 1a. da série.
Talvez seja boa ideia prever a substituição do disjuntor, se já levou muitas esquentadelas, estará certamente enfraquecido.
Colocado por: ridjumbamboAinda bem que encontrou a causa e obrigado por ter vindo aqui dar o feedback.
Obrigado.
Problema descoberto no telhado. Cabos derretidos em uma derivação e fundidos neutro com fase. Era o cilindro + 1 aquecedor na mesma derivação + humidade (presumo que tenha influenciado) que curiosamente (e surpreendentemente para mim) subia desde a tomada do quarto de banho a entrar no tubo da electricidade a sair na caixa de derivação. Estava cheia de humidade por causa dos vapores dos banhos quentes nesta altura do ano.