    Colocado por: VarejoteSe não aparece no sistema é um processo novo, vai dar trabalho e €€.


    Por isso quero adiantar o maximo possivel dentro do que posso, a fim de poupar no eletricista. E depois abrir conta e meter novo contador e diferencial. Esperando que o QE esteja bem
    • Mvp8
    • 7 fevereiro 2021

     # 22

    Aqui vai a leitura do multimetro
      20210207_115103.jpg
  1.  # 23

    3,884 V????sendo mera indução.

    é somente 1000 vezes inferior aos 3kv referidos.

    ps: esse multímetro só lê tensões até 750Vac ou 1000Vdc.
    Concordam com este comentário: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mvp8
    • Mvp8
    • 7 fevereiro 2021

     # 24

    Colocado por: jorgealves3,884 V????sendo mera indução.

    é somente 1000 vezes inferior aos 3kv referidos.

    ps: esse multímetro só lê tensões até 750Vac ou 1000Vdc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mvp8


    3kV neste ponto mas noutros sitios vai a 5kV e mais. Entao que valor é este?
  2.  # 25

    Como já referiu o Jorge Alves, não são 3KV.
    São 3,8 volts (pouco mais que a tensão de 2 pilhas domésticas).
    Isso é tensão de indução/parasita.
    Pode ignorar.
  3.  # 26

    Isso não é nada, são 3v ou 5v, fotos de onde está a tirar as leituras.

    Tire leituras na "portinhola" antes dos fusíveis.
  4.  # 27

    Bem me pareceu que era fruta a mais. Daí, no outro tópico, ter indicado para ler a tensão com a lâmpada no circuito. A tensão parasita deve desaparecer.

    Conforme lhe disse o Jorge Alves, isso não são 3884V, mas sim 3,884V. Seria muito difícil um multímetro corrente medir essas tensões astronómicas sem uma ponta MAT específica.
    • Mvp8
    • 7 fevereiro 2021

     # 28

    Colocado por: CaravelleBem me pareceu que era fruta a mais. Daí, no outro tópico, ter indicado para ler a tensão com a lâmpada no circuito. A tensão parasita deve desaparecer.

    Conforme lhe disse o Jorge Alves, isso não são 3884V, mas sim 3,884V. Seria muito difícil um multímetro corrente medir essas tensões astronómicas sem uma ponta MAT específica.


    Boa!! Entao o verdicto é que a luz foi cortada no poste dai que estes 3v vêm desde os fusiveis gardy.

    O meu problema agora é o CPE, que a propria EDP n consegue identifcar e como tal estou impossibilitado de reativar contrato.
  5.  # 29