Sempre ouvi falar que todos os anos se deve sangrar o aquecimento central. Tenho casa há dois anos e nunca o fiz, nem o sei fazer. Alguém pode dar uma dica?
Tenho uma divisão no lado oposto da casa que mesmo com o aquecedor ligado ele não aquece. Terá haver com a pressão na caldeira? Pode ter haver com o sangramento da caldeira?
nobreferreira: Tenho uma divisão no lado oposto da casa que mesmo com o aquecedor ligado ele não aquece. Terá haver com a pressão na caldeira? Pode ter haver com o sangramento da caldeira?
Obrigado.
O mais provável é que tenha esse radiador cheio de ar. Faça o purgamento manual desse radiador e vai ver que irá aquecer. Depois, não se esqueça de rectificar a pressão do circuito que deverá estar entre os 2 a 2,5 bares. Caso a pressão esteja abaixo destes valores reponha água ao circuito. Caso pretenda o purgamento de todo o circuito, rectifique o ar de todos os radiadores e elimine-o manualmente. Não se esqueça de repor água cada vez que ela baixar do 2 bares Deverá faze-lo sempre com o circuito a quente.