Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boas!

    Queria instalar duas tomadas de 220v numa rede de 380v

    Interessa que sejam redes distintas para aguentar os picos de consumo.

    Posso puxar só fase 1 + fase 2 + neutro; numa e fase 1 + fase 3 + neutro na outra tomada?

    Na verdade nem sei ao certo se estou a dizer muita asneira, mas parece que tenho um neutro e três fases além da terra.

    Junto a foto possível

    Obrigado!
      F64E6D7B-529C-4A81-A5EA-B690C2439C80.jpeg
  2.  # 2

    Algo assim
      F1D95C9B-1755-4653-84AA-36F560198326.jpeg
  3.  # 3

    Colocado por: DiogogilPosso puxar só fase 1 + fase 2 + neutro; numa e fase 1 + fase 3 + neutro na outra tomada?
    nem pensar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogogil
  4.  # 4

    Colocado por: jorgealvesnem pensar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Diogogil


    Obrigado!
    Qual seria a alternativa?
  5.  # 5

    Colocado por: jorgealvesnem pensar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Diogogil


    Assim seria possível?
    Fase 1 + neutro + terra
    Fase 2 + neutro + terra
    Fase 3 + neutro + terra
      D6C05CE3-F80B-4FAC-91EA-2A88B606D387.jpeg
  6.  # 6

    Colocado por: DiogogilAssim seria possível?
    Fase 1 + neutro + terra
    Fase 2 + neutro + terra
    Fase 3 + neutro + terra
    sim
 
0.0108 seg. NEW