    Boa noite a todos!
    Preciso da vossa ajuda para ter alguma solução.
    Tenho um jacuzzi que debita 39A mas a rede da-me apenas 30A no máximo.
    Pensei em passar o quadro de jacuzzi para trifasico mas tenho todas as bombas a serem controladas por um controlador único.
    O que posso fazer para solucionar este problema?
    Obrigado
  2.  # 2

    Viva,

    39A em monofasico? Tire umas fotos das ref. das bombas e do quadro do mesmo..
  3.  # 3

    Sim, 39A em monofásico.
      92BA6F7C-78CA-43C4-994B-BC4665F0261F.jpeg
      39AE12E3-6ED7-4CA0-9537-D108F30A4C5D.jpeg
  4.  # 4

    Na primeira foto vejo 3000w.
    Na segunda, não se percebe, está pequena.
  5.  # 5

    3000W - 13,6A

    Com 39A dava para cozer a malta!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  6.  # 6

    Colocado por: rjmpires3000W - 13,6A

    Com 39A dava para cozer a malta!

    Boa, chegaste aí sozinho 😂

    3000w é só para a bomba de calor, depois existe a bomba de água, a bomba de ar, iluminação e som. Total nominal é que são 39A
  7.  # 7

    Coloca 30A que chega mas duvido dos 39amp

    Qual modelo e marca dessa banheira?

    Para 32amp precisa de cabo de secção de 6mm2 para 50amp precisa de 10mm2

    Se só tem 30A da rede tem que aumentar o ramal para 45A monofásica ou seja 10.35kva mas liga mais um fogão e vai a luz abaixo..

    Senão tem que meter ramal trifásico para 27.6kva -3x40amp que fica a justa ou mesmo 34.5 kVA -3x50amp

    Mas só o preço da tarifa fixa fica carinho..
  8.  # 8

    Colocado por: mati59
    Boa, chegaste aí sozinho 😂

    3000w é só para a bomba de calor, depois existe a bomba de água, a bomba de ar, iluminação e som. Total nominal é que são 39A

    Um par de bombas pequenas e o sistema de som gastam mais que uma resistência que aquece a água?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, LMDuarte
  9.  # 9

    Colocado por: mati59Boa, chegaste aí sozinho 😂

    3000w é só para a bomba de calor, depois existe a bomba de água, a bomba de ar, iluminação e som. Total nominal é que são 39A
    a lata de certa gente,

    Alguém a tentar ajudar e o bacano a gozar.

    Agora batatas.
    Concordam com este comentário: Caravelle, Pereira82, LMDuarte, Pedro Barradas
  10.  # 10

    Colocado por: RicardoPortoColoca 30A que chega mas duvido dos 39amp

    Qual modelo e marca dessa banheira?

    Para 32amp precisa de cabo de secção de 6mm2 para 50amp precisa de 10mm2

    Se só tem 30A da rede tem que aumentar o ramal para 45A monofásica ou seja 10.35kva mas liga mais um fogão e vai a luz abaixo..

    Senão tem que meter ramal trifásico para 27.6kva -3x40amp que fica a justa ou mesmo 34.5 kVA -3x50amp

    Mas só o preço da tarifa fixa fica carinho..


    Além disso pode mesmo esbarrar na potência máxima permitida para o local, o que implica uma catrefada de papelada, alterações, isto assumindo que é possível. Acima de 20,7kVA tenho algumas dúvidas que possam ser estabelecidos contratos a particulares, apenas a empresas.
  11.  # 11

    Colocado por: RicardoPortoColoca 30A que chega mas duvido dos 39amp

    Qual modelo e marca dessa banheira?

    Não é uma banheira, é um jacuzzi de exterior

    Para 32amp precisa de cabo de secção de 6mm2 para 50amp precisa de 10mm2

    Se só tem 30A da rede tem que aumentar o ramal para 45A monofásica ou seja 10.35kva mas liga mais um fogão e vai a luz abaixo..

    Senão tem que meter ramal trifásico para 27.6kva -3x40amp que fica a justa ou mesmo 34.5 kVA -3x50amp

    Mas só o preço da tarifa fixa fica carinho.

    Pois esse é o problema

  12.  # 12

    Colocado por: jorgealvesa lata de certa gente,

    Alguém a tentar ajudar e o bacano a gozar.

    Agora batatas.
    Concordam com este comentário:Caravelle,Pereira82,LMDuarte,Pedro Barradas


    Colocado por: jorgealvesa lata de certa gente,

    Alguém a tentar ajudar e o bacano a gozar.

    Agora batatas.
    Concordam com este comentário:Caravelle,Pereira82,LMDuarte,Pedro Barradas


    Quem é que gozou com quem primeiro, se não tem nada a acrescentar passe de fórum
  13.  # 13

    Colocado por: ruicarlov

    Além disso pode mesmo esbarrar na potência máxima permitida para o local, o que implica uma catrefada de papelada, alterações, isto assumindo que é possível. Acima de 20,7kVA tenho algumas dúvidas que possam ser estabelecidos contratos a particulares, apenas a empresas.


    Sim Rui, era isso que estava a criar evitar, o que fiz foi passar todas as ligações para trisfasico. Agora é ver se fica tudo a trabalhar. Obrigado pela ajuda.
 