Colocado por: rjmpires3000W - 13,6A
Com 39A dava para cozer a malta!
Colocado por: mati59
Boa, chegaste aí sozinho 😂
3000w é só para a bomba de calor, depois existe a bomba de água, a bomba de ar, iluminação e som. Total nominal é que são 39A
Colocado por: mati59Boa, chegaste aí sozinho 😂a lata de certa gente,
3000w é só para a bomba de calor, depois existe a bomba de água, a bomba de ar, iluminação e som. Total nominal é que são 39A
Colocado por: RicardoPortoColoca 30A que chega mas duvido dos 39amp
Qual modelo e marca dessa banheira?
Para 32amp precisa de cabo de secção de 6mm2 para 50amp precisa de 10mm2
Se só tem 30A da rede tem que aumentar o ramal para 45A monofásica ou seja 10.35kva mas liga mais um fogão e vai a luz abaixo..
Senão tem que meter ramal trifásico para 27.6kva -3x40amp que fica a justa ou mesmo 34.5 kVA -3x50amp
Mas só o preço da tarifa fixa fica carinho..
Colocado por: RicardoPortoColoca 30A que chega mas duvido dos 39amp
Qual modelo e marca dessa banheira?
Não é uma banheira, é um jacuzzi de exterior
Para 32amp precisa de cabo de secção de 6mm2 para 50amp precisa de 10mm2
Se só tem 30A da rede tem que aumentar o ramal para 45A monofásica ou seja 10.35kva mas liga mais um fogão e vai a luz abaixo..
Senão tem que meter ramal trifásico para 27.6kva -3x40amp que fica a justa ou mesmo 34.5 kVA -3x50amp
Mas só o preço da tarifa fixa fica carinho.
Pois esse é o problema
Colocado por: jorgealvesa lata de certa gente,
Alguém a tentar ajudar e o bacano a gozar.
Agora batatas.
Colocado por: jorgealvesa lata de certa gente,
Alguém a tentar ajudar e o bacano a gozar.
Agora batatas.
Colocado por: ruicarlov
Além disso pode mesmo esbarrar na potência máxima permitida para o local, o que implica uma catrefada de papelada, alterações, isto assumindo que é possível. Acima de 20,7kVA tenho algumas dúvidas que possam ser estabelecidos contratos a particulares, apenas a empresas.