  1.  # 21

    Colocado por: AdiBoas,

    Vou aproveitar este post para colocar uma dúvida: tenho a bomba de aqs água termobrasa gold 280 L a 7 meses tenho vindo a reparar que quando a bomba está a aquecer a água cheira me por vezes a "queimado" no sítio onde ela está e que na grelha de sair o ar para a atmosfera ficou escura conforme fotos. Isto é normal? Ou devo contactar o vendedor porque pode ser algum defeito e/ou anormalia? Se for, ainda estou dentro da garantia para mandar reparar caso for necessário.
    Obrigada desde já pela vossa ajuda
      IMG_20210926_173041.jpg
      IMG_20210926_173045.jpg


    Tenho a mesma bomba de calor e não me acontece isso do cheiro. Por isso pode ser algum problema. Já agora como tem configurada a bomba de calor?

    A minha parece é que está a perder rápido a temperatura da água. A sua quantos graus perde por hora?
  2.  # 22

    perde porque ? está no exterior ou num sítio muito frio ?
    o que chama rápido ?
  3.  # 23

    Colocado por: RicardoPortoperde porque ? está no exterior ou num sítio muito frio ?
    o que chama rápido ?


    Está no interior mas na garagem, talvez com uma temperatura de 16° ou 18°. O outro dia pareceu-me perder quase 1° por hora. Hoje fiz um teste novamente e durante a noite toda (da 1h da manhã às 8h) baixou de 47° para 46.5°. se calhar tenho que fazer mais testes e pode ter sido uma percepção errada inícial.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    • MHS
    • 29 dezembro 2021

     # 24

    A minha esta com este comportamento, ninguem em casa ontem e sem banhos...
      Screenshot_20211229-134651_Shelly.jpg
  4.  # 25

    Gastou 5kw.h num dia sem consumo nenhum de água?
  5.  # 26

    Colocado por: RicardoPortoGastou 5kw.h num dia sem consumo nenhum de água?

    Deve ter sido para aquecer o PRH
    • MHS
    • 29 dezembro 2021

     # 27

    Sim esta em modo de aquecimento embora n esteja a trabalhar dadas as temperaturas acham normal o funcionamento?
    Obrigado

    Colocado por: rjmpires
    Deve ter sido para aquecer o PRH
  6.  # 28

    Colocado por: MHSembora n esteja a trabalhar

    Tanto está a trabalhar que consumiu 5kWh.
    Não sabemos as temperaturas na sua zona nem a temperatura pedida no interior nem o isolamento da sua casa nem os ganhos térmicos da mesma.

    Neste momento não estou a medir o consumo da bomba de calor, mas muito provavelmente não trabalha desde madrugada.
    Tenho o set-point nos termoestatos a 21.5°C na sala, no entanto estes marcam mais de 23°C, a casa está a receber sol nos vidros desde manhã, e mesmo com as janelas em oscilo-batente o aquecimento grátis funciona bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MHS
      P_20211229_160845.jpg
  7.  # 29

    Então pode colocar termostatos a 20oc e poupa energia.

    O meu apartamento só com janelas decentes da década de 70 sem qualquer isolamento tenho 20.3 oC a esta hora
    • MHS
    • 29 dezembro 2021 editado

     # 30

    Set point 20.5 casa toda a 21 exterior 15/18 se reparar n ha consumo q nao os picos!
    Edit: AQS set point para 48 mas às 14h para 53 (FV)
    Edit2: o que me parece é que esses 53 se perdem muito depressa!
  8.  # 31

    Colocado por: RicardoPortoEntão pode colocar termostatos a 20oc e poupa energia.

    O meu apartamento só com janelas decentes da década de 70 sem qualquer isolamento tenho 20.3 oC a esta hora

    O objetivo não é poupar energia, é ter a mulher satisfeita
    A diferença é que o Ricardo às 4 da manhã secalhar só já tem cerca de 17-18graus, eu tenho mais.

    Colocado por: MHSSet point 20.5 casa toda a 21 exterior 15/18 se reparar n ha consumo q nao os picos!
    Edit: AQS set point para 48 mas às 14h para 53 (FV)
    Edit2: o que me parece é que esses 53 se perdem muito depressa!

    Neste momento o meu reservatório também anda nesses valores, os painéis devem ter parado de aquecer a água há coisa de meia hora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MHS
      Screenshot_20211229-165452988 (1).jpg
    • MHS
    • 29 dezembro 2021

     # 32

    Os meus são FV tenho deposito no interior acho estranho com pouco utilização da agua quente que caia de 53/52/51 para (48-5 (delta) = 43) e que faça aquecer de novo para 48 (+ 1,5KWh)!
  9.  # 33

    Colocado por: MHSOs meus são FV tenho deposito no interior acho estranho com pouco utilização da agua quente que caia de 53/52/51 para (48-5 (delta) = 43) e que faça aquecer de novo para 48 (+ 1,5KWh)!

    É uma queda perfeitamente normal, essa medição de temperatura deve ser +/- a meio do reservatório, a cima disso está ligeiramente mais alta, mas abaixo desse ponto está mais fria.. o que faz com que vá baixando.
    Se tivesses o reservatório todo a 50, mesmo assim perdias cerca de 2 graus, mesmo sem usar água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MHS
    • MHS
    • 29 dezembro 2021

     # 34

    ok compreendo muito obrigado
  10.  # 35

    Ahah a mulher satisfeita é importante sim! Felizmente a minha é calorenta.

    Mas sim, cai para 17o-18o de noite, nada demais

    Aqueles picos são quando ligo as vezes o ar condicionado a noite


    .
  11.  # 36

    Colocado por: MHSok compreendo muito obrigado

    Fui procurar um exemplo idêntico a esse que descreve, pode ver que no meu caso acontece o mesmo, em cerca de 10 horas perde quase 6°C.
    No topo rondava os 60°C e no fundo os 30°C.
    Perfeitamente normal 👌🏻
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MHS
      Screenshot_20211229-171702155 (1).jpg
      Screenshot_20211229-171654130_1.jpg
  12.  # 37

    Colocado por: RicardoPortoAhah a mulher satisfeita é importante sim! Felizmente a minha é calorenta.

    Mas sim, cai para 17o-18o de noite, nada demais

    Aqueles picos são quando ligo as vezes o ar condicionado a noite


    .

    Tive que me habituar a andar de manga curta em pleno inverno.
    Sempre vivi em casas sem isolamento térmico e de facto uma casa minimamente isolada dá outro conforto, com aquecimento central então é uma maravilha.
  13.  # 38

    Está mesmo calor actualmente... Desliguei a BC porque há 2 dias passou o dia todo a arrancar e parar. Sem aquecimento há 2 dias e a casa ainda está nos 20 graus.
    Lá o friorento sou eu 😅
  14.  # 39

    O que utiliza para fazer a medição?


    Colocado por: RicardoPortoAhah a mulher satisfeita é importante sim! Felizmente a minha é calorenta.

    Mas sim, cai para 17o-18o de noite, nada demais

    Aqueles picos são quando ligo as vezes o ar condicionado a noite


    .
  15.  # 40

    Isto é da imagem, com a aplicação mitemp2 para descarregar os dados

    https://www.pcdiga.com/casa-e-ar-livre/smart-home-e-iluminacao/sensores-de-temperatura/sensor-de-temperatura-e-humidade-xiaomi-monitor-2-nun4126gl

    E também tenho um data logger USB de temperatura para coisas mais específicas, que permite controlar o intervalo da amostra e descarregar um ficheiro csv mas que raramente uso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
 