Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Este termoacumulador é exclusivo para esta casa de banho. não abastece a cozinha.
    Anexo fotos do chuveiro e do lavatório
      Screenshot 2021-09-26 192940.png
      Screenshot 2021-09-26 192902.png
  2.  # 22

    Fecha a torneira que liga à água quente(vermelho), depois pega num balde e abre a válvula de descarga, se sair bastante pressão é porque está bem ligado.
    Se sair pouca pressão faz o inverso, abre a vermelha e fecha a azul, abre de novo a válvula, se sair com muita pressão, as torneiras na parede estão trocadas, tem de inverter as bichas.
    Concordam com este comentário: Beto1980
    • SrR
    • 26 setembro 2021

     # 23

    Feche o passador da agua fria no acumulador e depois vá ao chuveiro e abra so o lado da quente a ver se sai agua ou não
    Concordam com este comentário: Beto1980
  3.  # 24

    Como sugeriu fechei as torneiras em cada um dos tubos e registei o resultado,conforme fotos anexas. Em ambos os casos a agua saiu com bastante pressão
  4.  # 25

    Fotos
      aguas3.jpg
  5.  # 26

    Se não vê diferenças, vai ter de desligar as bichas e confirmar qual tem pressão.
  6.  # 27

    na situação da segunda imagem aconeceu exctamente o que acontece no banho, saiu alguma agua quente elogo a seguir começou a sair agua fria
  7.  # 28

    Isso tá programado para que °C ?
  8.  # 29

    Se não vê diferenças, vai ter de desligar as bichas e confirmar qual tem pressão

    Para isso tenho de esvaziar o termoacumulador, certo?
  9.  # 30

    Colocado por: Beto1980Isso tá programado para que °C ?


    Está na temp máxima
    • SrR
    • 26 setembro 2021

     # 31

    Se fecha a agua no termoacumulador e mesmo assim sai agua na torneira no lado da quente com pressão entao tem por ai uma ligação parasita entre a rede de agua fria e rede de agua quente, essa wc sofreu algum tipo de obras recentemente?
    • SrR
    • 26 setembro 2021

     # 32

    Resumindo há por ai fezes!!
  10.  # 33

    Colocado por: SrRSe fecha a agua no termoacumulador e mesmo assim sai agua na torneira no lado da quente com pressão entao tem por ai uma ligação parasita entre a rede de agua fria e rede de agua quente, essa wc sofreu algum tipo de obras recentemente?

    Sim, sofreu mas foi com o anterior proprietario, nao sei como foi feito.
  11.  # 34

    Colocado por: JVMiguelSe não vê diferenças, vai ter de desligar as bichas e confirmar qual tem pressão

    Para isso tenho de esvaziar o termoacumulador, certo?


    Não necessita esvaziar.

    Se colocar uns baldes com as 2 torneiras fechadas vai sair pouca água do termoacumulador, depois abre uma e depois outra, para confirmar qual tem pressão.
    • SrR
    • 26 setembro 2021 editado

     # 35

    Colocado por: Varejote

    Não necessita esvaziar.

    Se colocar uns baldes com as 2 torneiras fechadas vai sair pouca água do termoacumulador, depois abre uma e depois outra, para confirmar qual tem pressão.
    nao perca tempo com isto, o problema esta quando fecha a agua no acumulador seja a quente ou a fria nao deveria em caso algum ter agua com pressao nas torneiras no lado da quente, ha por ai asneira
  12.  # 36

    Mas porque dá água durante algum tempo?
    E depois deixa de dar?
    Que raio de embroglio pode provocar isso??
  13.  # 37

    Colocado por: SrRnao perca tempo com isto, o problema esta quando fecha a agua no acumulador seja a quente ou a fria nao deveria em caso algum ter agua com pressao nas torneiras no lado da quente, ha por ai asneira

    Nao consigo entender o que se passa... Fiz como disse, fechei as duas torneiras e realmente saiu pouca água, agri uma delas, saiu agua com bastante pressão, fechei-a e abri a outra, saiu agua com a mesma pressão.!!!
    Fechei as duas, abri a torneira do lavatório no lado da agua quente, saiu agua com boa pressão, fria.
    Fechei a torneira azul no TA, saiu um pouco de agua quente e logo a seguir fria.
    Apetece partir a parede.
  14.  # 38

    Experimente fechar as duas torneiras do termoacumulador e abrir a agua quente nas torneiras.
  15.  # 39

    Colocado por: BigmouseExperimente fechar as duas torneiras do termoacumulador e abrir a agua quente nas torneiras.


    Já fiz isso, sai água fria com bastante pressão. Não é compreensivel
    • hangas
    • 26 setembro 2021 editado

     # 40

    Isso só tiver um T algures a injectar fria na rede de quente.

    Depois enquanto a quente tem pressão suficiente, acaba por sair alguma quente para a rede, vencendo a fonte de água fria.
    Quando a pressão equaliza ou supera, fica só com água fria.

    Pela sua descrição isso terá aí um bypass que devia estar fechado está aberto.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Beto1980
 