    Não esquecer que o cop é essencial mas não é o valor mais importante para calcular a potência, como deve ser uma monobloco tem ainda a resistência de 9Kw, depois é preciso saber parametrizar afim de não sobrepor.
    • SrR
    • 4 abril 2022

     # 2

    Nas specs da maq de certo k fala em 32/16 amps, e contas c a resistência desligada
    Concordam com este comentário: jorgealves
  2.  # 3

    Colocado por: ALCLCFpiso radiante em 175m2


    Colocado por: ALCLCFuma bomba 16kW (intermédia da gama Alterna)
    eu acho que somente está hipermega sobredimencionada.

    já fiz algumas áreas parecidas com maquinas de 6Kw
    Concordam com este comentário: nocas1
  3.  # 4

    Entretanto tive reunião com o electricista (de confiança já de vários anos) e o canalizador recomendado por ele, para acordar datas/disponibilidade para a obra e pagamentos.
    Abordou-se a questão e também acharam excessivo para a área e acham que 12kW (20A) chegam e sobram (pelo menos para o aquecimento).
    Pediram planta para fazer os cálculos e confirmar, até porque entretanto recomendaram extender o piso radiante a uma zona de passagem que abre para o piso de cima (sem porta, comunicam). Portanto passa a 185-190m2 piso radiante

    Salta fora o instalador Daikin, porque para mim é inconcebível +45A (aliás o projecto já está aprovado e pedido feito para monofásica, 45A e não vou alterar quando não foi isso que se falou) para um domicílio tamanho pequeno/médio. Além do mais na zona (local tb onde trabalho) já tive a minha dose de problemas com trifásica e os +280V de débito depois das 17h quando as empresas fecham...
  4.  # 5

    12 kW térmicos??
    Ou 12Kw de potência?

    É que são coisas muito diferentes.
  5.  # 6

    Colocado por: ALCLCFproblemas com trifásica e os +280V de débito depois das 17h quando as empresas fecham
    e monofasica é melhor???
  6.  # 7

    Quando falo em 12 ou 16kW falo do que é anunciado pelo fabricante.
    A mim na realidade o que me interessa é não andar a brincar com potências ridículas no contador, porque para isso dispensava o AQS+radiante e corria a casa com 5 AC's, um termoacumulador e sobrava muito para um sistema de autoconsumo com armazenamento....

    Sim monofásica, aqui, é melhor, acabaram-se as fontes de alimentação de PC's a arder (foram 2), os leds a queimar e a interferência (oscilação com luzes a piscar) quando ligava os fornos....e a voltagem baixou para os 240'sV
  7.  # 8

    No projeto termico nao diz quais serão as necessidades da casa?
  8.  # 9

    Colocado por: jorgealves
    Qual a localização do imóvel?
  9.  # 10

    Colocado por: DR1982No projeto termico nao diz quais serão as necessidades da casa?


    Deve dizer, para ter sido aprovado na câmara :) Mas como o alvo é eficiência máxima possível e há muita coisa ainda para escolher (janelas, vidros, cortes térmicos "extra" entre paredes duplas, etc) nem olhei para isso.

    A localização por isto ^ é indiferente, mas é Viseu.
  10.  # 11

    Uma máquina com 8Kw chega e ainda sobra, tem uma potência electrica de 1,8Kw mximos,

    Pode e deve ter uma resistência de 2Kw somente para backup
  11.  # 12

    Colocado por: ALCLCFMas como o alvo é eficiência máxima possível e há muita coisa ainda para escolher (janelas, vidros, cortes térmicos "extra" entre paredes duplas, etc) nem olhei para isso.
    Para melhor escolher tudo isso nada melhor que um técnico para o auxiliar, nada melhor que um bom projeto onde tenha tudo conciliado.
  12.  # 13

    A minha dúvida era a suposta necessidade de bomba de calor tão "grande" para uma área útil pequena-média. Mas a opinião por aqui coincide com quem me irá instalar o sistema. Obrigado
  13.  # 14

    Bomba de calor LG para aquecimento/arrefecimento e AQS. Alguém tem algum feedback? Foi me proposta uma dessa marca em um dos orçamentos mas não tenho conhecimento da fiabilidade da coisa
  14.  # 15

    LGHM121MU33 THERMA V HM121M.U33 - Monobloco R 32

    Esta?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  15.  # 16

    LG Therma V9 HM091M.U43 R32 Monobloco
  16.  # 17

    Boa noite, tenho uma dúvida em relação a 1x Bomba de calor reversível com a capacidade de fornecer águas quentes / arrefecimento/quente a piso radiante perante o seguinte cenário:

    Se eu tiver no verão, e tiver os termostatos das divisões do piso radiante para fazer frio e por acaso quiser tomar um banho de água quente como é que é os tempos de espera?

    Já li pessoas a dizerem que têm duas bombas de calor, mas no caso de ser só 1 como fazem nessa situação.

    Alguém me pode partilhar a experiência na instalação de ventiloconvectores como arrefecimento em vez do piso radiante?

    Numa moradia construida do zero eu posso fazer pré-instalação de AC e depois isto vir a ser usado com ventiloconvectores? Será que os tubos de cobres são compativeis entre AC e ventiloconvectores


    Obrigado
    Diogo
  17.  # 18

    Colocado por: diogopmsSe eu tiver no verão, e tiver os termostatos das divisões do piso radiante para fazer frio e por acaso quiser tomar um banho de água quente como é que é os tempos de espera?


    No meu caso a BC está programada para parar a climatização e fazer AQS se necessário. É tudo automático e não há qq inconveniente. Como o PRH joga com inercia da casa, não é pela BC estar 30 minutos a fazer AQS que o arrefecimento/aquecimento deixa de ser eficaz.
    Segundo os especialistas aqui do forum é aconselhado uma só BC (desde que bem parametrizada) porque evita que esteja parada muito tempo.
  18.  # 19

    Colocado por: diogopmsBoa noite, tenho uma dúvida em relação a 1x Bomba de calor reversível com a capacidade de fornecer águas quentes / arrefecimento/quente a piso radiante perante o seguinte cenário:

    Se eu tiver no verão, e tiver os termostatos das divisões do piso radiante para fazer frio e por acaso quiser tomar um banho de água quente como é que é os tempos de espera?

    Já li pessoas a dizerem que têm duas bombas de calor, mas no caso de ser só 1 como fazem nessa situação.

    Alguém me pode partilhar a experiência na instalação de ventiloconvectores como arrefecimento em vez do piso radiante?

    Numa moradia construida do zero eu posso fazer pré-instalação de AC e depois isto vir a ser usado com ventiloconvectores? Será que os tubos de cobres são compativeis entre AC e ventiloconvectores


    Obrigado
    Diogo

    Vai ter sempre água quente no reservatório AQS dedicado, a bomba de calor não é nenhum esquentador instantâneo.

    A ligação das máquinas de AC não é igual à dos ventiloconvectores, não é uma pré instalação polivalente.
  19.  # 20

    Colocado por: diogopmsSe eu tiver no verão, e tiver os termostatos das divisões do piso radiante para fazer frio e por acaso quiser tomar um banho de água quente como é que é os tempos de espera?


    Também estou interessado nesse sistema, mas nunca pensei nisso realmente...



    Colocado por: brunoaComo o PRH joga com inercia da casa, não é pela BC estar 30 minutos a fazer AQS que o arrefecimento/aquecimento deixa de ser eficaz.


    Mas se porventura quisermos um banho quente na hora em que o PRH estiver a refrescar a casa, temos que esperar quanto tempo para ter água quente?
 