  1.  # 1

    Boa tarde Carissímos!

    Agradecia o V/ esclarecimento se o contributo renovável de uma bomba de calor modelo Ariston NUOS-EVO-A-plus 150L é igual ou superior ao contributo do sistema solar térmico padrão (1864 kWh/ano), por forma a CUMPRIR o previsto no número 3 do artigo 27º ou 29º do Decreto-Lei n.º 118/2013.

    O Pré-Certificado energético da minha moradia que se encontra em fase de construção, apresenta a descrição infra relativa aos painéis solares. Não terei problemas com a obtenção da licença de habitação/utilização se proceder à substituição acima referida?

    Desde já grato pela V/ ajuda.
      20211101_090430 (2).jpg
  2.  # 2

    Creio que essa bomba só cumpre os requisitos de uma moradia T2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aTravessado
  3.  # 3

    A minha moradia é de tipologia T3.

    Mas os requisitos medem-se pela tipologia da moradia ou pelo cálculo do Eren da Bomba de Calor VS Painel Solar?

    Sendo pelo Eren, o meu receio é que o da Bomba de Calor seja inferior ao que colocaram no projeto (1.843KWh/ano)...
    Será que se compara com o projetado ou com um valor padrão?

    Obrigado.
  4.  # 4

    Tirei este calculo do site da SCE:

    "Sendo conhecidos o Qusable e o COPdia, o valor de Eren é obtido de acordo com a fórmula 9, do ponto 7, do Despacho n.º 15793-H/2013 é:
    𝐸𝑟𝑒𝑛𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑄𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 × (1 − 1/𝑆𝑃𝐹) = 2.377,3 × (1 − 1/3,15) = 1.616,56 [kWh/ano]
    Conclui-se que o contributo renovável da bomba de calor (1.616,56 kWh/ano) é superior ao contributo do sistema solar térmico padrão (1.608,0 kWh/ano), pelo que a substituição cumpre o previsto no número 3 do artigo 27º ou 29º do Decreto-Lei n.º 118/2013, na mais recente redação, sendo assim viável a mesma."

    O grave da questão é que se a comparação for com o projetado, então já NÃO CUMPRE, pois 1.616,56 é inferior a 1.843!!!
  5.  # 5

    Precisa de uma bomba de calor de 200litros com cop superior a 3.3 ou 3.5
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aTravessado
  6.  # 6

    Colocado por: RicardoPortoPrecisa de uma bomba de calor de 200litros com cop superior a 3.3 ou 3.5


    Esta bomda tem COP 3,15. Logo não cumpre... E basta essa informação para cumprir a legislação e alterar o que foi projetado?

    Muito obrigado.
  7.  # 7

    Colocado por: aTravessadoMas os requisitos medem-se pela tipologia da moradia ou pelo cálculo do Eren da Bomba de Calor VS Painel Solar?
    ambos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aTravessado
  8.  # 8

    Colocado por: aTravessadoEsta bomda tem COP 3,15. Logo não cumpre... E basta essa informação para cumprir a legislação e alterar o que foi projetado?

    Muito obrigado.


    Se a obra está em construção, tem toda a vantagem em escolher já um Técnico para depois no Final emitir o Certificado Energético. e veja com ele esta e outras questões importantes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aTravessado
 