  1.  # 1

    Bom dia,

    Acham que é possível a vmc de duplo fluxo deixar a casa mais fria, tendo em conta que só nos quartos bate o sol e no resto da casa, mais especificamente no WC e na cozinha, onde há a extração do ar são zonas muito mais frias do que nos quartos?

    Neste caso, o que penso que acontecerá é que ele vai extrair o ar do WC e cozinha, a uma temperatura de digamos, 15 graus, vai passar pela VMC e tentar "aquecer" o ar da rua de 12 para 15 graus(temperatura do ar de extração), partindo do principio uma eficiencia de ~90, digamos que chegava a 14 graus ou até mesmo 15, fazendo insuflar o ar para os quartos a essa temperatura, quando nos quartos a temperatura é de 20º porque bate o sol, fazendo com que a temperatura baixe na realidade em toda a casa.

    Será que isto acontece? Ou será que:
    Como o ar está quente nos quartos por bater o sol, digamos a 20º, com a corrente de ar criada pelo VMC ajuda a aquecer a casa criando um ciclo de ar que é "aquecido" quando passa pelos quartos?

    Espero que me tenha feito entender. Se não fizer, pff digam que tento explicar de outra forma :)

    Desde já obrigado pela ajuda de quem esteve disposto a ler e responder.

    Obrigado
  2.  # 2

    O ar circula e a transferência de calor é sempre do ar mais quente para o mais frio.

    Logicamente, a VMC vai sempre arrefecer um pouco no geral, pois a temperatura de insuflação será sempre um pouco inferior à de exaustão. Agora, comparando com abrir janelas... claro que a vmc é muito melhor (e pode trabalhar mesmo durante a noite).

    Se tiver bypass, no Verão, pode fazer "free" cooling à noite.
    Concordam com este comentário: rpimpao
  3.  # 3

    Colocado por: ricardo.rodriguesO ar circula e a transferência de calor é sempre do ar mais quente para o mais frio.

    Logicamente, a VMC vai sempre arrefecer um pouco no geral, pois a temperatura de insuflação será sempre um pouco inferior à de exaustão. Agora, comparando com abrir janelas... claro que a vmc é muito melhor (e pode trabalhar mesmo durante a noite).

    Se tiver bypass, no Verão, pode fazer "free" cooling à noite.



    O que quer dizer com by pass na VMC??
    Teres uma derivação para o ar que sai não passar no permutador de calor mas sim directamente para o exterior?
  4.  # 4

    Colocado por: luixmodTeres uma derivação para o ar que sai não passar no permutador de calor mas sim directamente para o exterior?



    Sim, muitas vmc já têm esta funcionalidade.
    Concordam com este comentário: jorgealves
  5.  # 5

    Colocado por: ricardo.rodriguesO ar circula e a transferência de calor é sempre do ar mais quente para o mais frio.


    Então qual das duas hipoteses que coloquei será aquela que vai acontecer? Porque a mim parece-me que o local de extração é muito frio e vai acabar por não meter a casa toda muito mais fria, mesmo os quartos, porque vai insuflar a uma temperatura muito baixa. As diferenças de temperatura neste caso são altas dos quartos para o resto da casa, que é onde extrai.
    •  
      aacc
    • 19 novembro 2021

     # 6

    Os entendidos das PH já aí aparecem e explicam o fenómeno
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor92
  6.  # 7

    Algo do género

    Ar exterior: 4 C
    Ar interior: 22 C

    Calculo:
    O delta T é de 18 C. (22-4)
    Se o rendimento for 80%, o permutadores vai recuperar 14,4 C do delta T (0,8x18).
    Portanto a temperatura de insuflação na habitação será 18,4 C (14,4+4).
    Concordam com este comentário: rpimpao
  7.  # 8

    Colocado por: ptugaAlgo do género

    Ar exterior: 4 C
    Ar interior: 22 C

    Calculo:
    O delta T é de 18 C. (22-4)
    Se o rendimento for 80%, o permutadores vai recuperar 14,4 C do delta T (0,8x18).
    Portanto a temperatura de insuflação na habitação será 18,4 C (14,4+4).
    Concordam com este comentário:rpimpao


    A questão não é essa. Mas obrigado :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  8.  # 9

    A verdade é que vai haver mistura. A casa não é estanque, haver diferenças de temperaturas dentro de casa é normal, mas com o tempo e com a ajuda da VMC a tendência é para se verificar um valor intermédio dentro de casa. não será 20 mas também não será 15.
    até porque basta um dia estar mais calor na rua e vai estar insuflar dentro de casa valores mais altos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpimpao
  9.  # 10

    Colocado por: ricardo.rodrigues


    Sim, muitas vmc já têm esta funcionalidade.
    Concordam com este comentário:jorgealves



    não parece difícil de fazer com uma flap com um servo motor.
  10.  # 11

    A casa não sendo estanque , havendo desiquilibrio entre insuflação e extração, é natural que tenha ar frio a entrar pelas frinchas todas . Logo tem ar a sair a 21 graus e a entrar a 8 ou 9
    Concordam com este comentário: luixmod
  11.  # 12

    Colocado por: callinasA casa não sendo estanque , havendo desiquilibrio entre insuflação e extração, é natural que tenha ar frio a entrar pelas frinchas todas . Logo tem ar a sair a 21 graus e a entrar a 8 ou 9
    Concordam com este comentário:luixmod


    Mas mais uma vez essa não é a questão, ninguem disse que a casa não era estanque, mas obrigado pelo comentário. Estou a falar que em metade da casa, onde há extração, não bate o sol e por isso é uma parte muito mais fria por essa razão. Só isso. E portanto, a extração é que vão tentar transferir a energia para a insuflação.
  12.  # 13

    Colocado por: rpimpaoBom dia,

    Acham que é possível a vmc de duplo fluxo deixar a casa mais fria, tendo em conta que só nos quartos bate o sol e no resto da casa, mais especificamente no WC e na cozinha, onde há a extração do ar são zonas muito mais frias do que nos quartos?

    Neste caso, o que penso que acontecerá é que ele vai extrair o ar do WC e cozinha, a uma temperatura de digamos, 15 graus, vai passar pela VMC e tentar "aquecer" o ar da rua de 12 para 15 graus(temperatura do ar de extração), partindo do principio uma eficiencia de ~90, digamos que chegava a 14 graus ou até mesmo 15, fazendo insuflar o ar para os quartos a essa temperatura, quando nos quartos a temperatura é de 20º porque bate o sol, fazendo com que a temperatura baixe na realidade em toda a casa.

    Será que isto acontece? Ou será que:
    Como o ar está quente nos quartos por bater o sol, digamos a 20º, com a corrente de ar criada pelo VMC ajuda a aquecer a casa criando um ciclo de ar que é "aquecido" quando passa pelos quartos?

    Espero que me tenha feito entender. Se não fizer, pff digam que tento explicar de outra forma :)

    Desde já obrigado pela ajuda de quem esteve disposto a ler e responder.

    Obrigado
    O ar dos quartos mais quente vai para as wc onde é extraido e a temperatura tende a equilibrar em toda a casa..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpimpao
  13.  # 14

    Colocado por: rpimpao

    Mas mais uma vez essa não é a questão, ninguem disse que a casa não era estanque, mas obrigado pelo comentário. Estou a falar que em metade da casa, onde há extração, não bate o sol e por isso é uma parte muito mais fria por essa razão. Só isso. E portanto, a extração é que vão tentar transferir a energia para a insuflação.


    O VMC não é um sistema de aquecimento nem tem caudal para isso, dependendo do seu modelo tem perdas de 20% e depois vai tudo em conta da construção da sua casa e a sua exposição solar, se tem áreas mais frias terá de ligar o aquecimento nessas áreas, é inevitável! Se mesmo assim tem correntes de ar frio na casa terá de procurar por entradas de ar nas portas e janelas e resolver isso.
  14.  # 15

    Colocado por: rpimpaoBom dia,

    Acham que é possível a vmc de duplo fluxo deixar a casa mais fria, tendo em conta que só nos quartos bate o sol e no resto da casa, mais especificamente no WC e na cozinha, onde há a extração do ar são zonas muito mais frias do que nos quartos?

    Neste caso, o que penso que acontecerá é que ele vai extrair o ar do WC e cozinha, a uma temperatura de digamos, 15 graus, vai passar pela VMC e tentar "aquecer" o ar da rua de 12 para 15 graus(temperatura do ar de extração), partindo do principio uma eficiencia de ~90, digamos que chegava a 14 graus ou até mesmo 15, fazendo insuflar o ar para os quartos a essa temperatura, quando nos quartos a temperatura é de 20º porque bate o sol, fazendo com que a temperatura baixe na realidade em toda a casa.

    Será que isto acontece? Ou será que:
    Como o ar está quente nos quartos por bater o sol, digamos a 20º, com a corrente de ar criada pelo VMC ajuda a aquecer a casa criando um ciclo de ar que é "aquecido" quando passa pelos quartos?

    Espero que me tenha feito entender. Se não fizer, pff digam que tento explicar de outra forma :)

    Desde já obrigado pela ajuda de quem esteve disposto a ler e responder.

    Obrigado
    O ar dos quartos mais quente vai para as wc onde é extraido e a temperatura tende a equilibrar em toda a casa..
  15.  # 16

    Colocado por: luixmod

    O VMC não é um sistema de aquecimento nem tem caudal para isso, dependendo do seu modelo tem perdas de 20% e depois vai tudo em conta da construção da sua casa e a sua exposição solar, se tem áreas mais frias terá de ligar o aquecimento nessas áreas, é inevitável! Se mesmo assim tem correntes de ar frio na casa terá de procurar por entradas de ar nas portas e janelas e resolver isso.


    Mais uma vez, agradeço mas não era essa a questão :)
  16.  # 17

    Colocado por: vulpesO ar dos quartos mais quente vai para as wc onde é extraido e a temperatura tende a equilibrar em toda a casa..


    Obrigado pela resposta. OK, estou a contar com isso, porque realmente é uma questão pertinente, quando o ar extraido tem um valor muito abaixo do normal. Penso que como é para estar 24h/dia ligado, deverá equilibrar ao longo do dia, mas precisava de mais opiniões para perceber melhor o raciocinio.
 