Colocado por: hmotaOla! A pressão de carga no vaso de expansão antigo era de 1.5bar. Já o vaso de expansão novo vinha com uma pre-carga de 2.5bar mas eu acertei para 1.5bar também.como é que acertou?
Colocado por: SrRcomo é que acertou?
Colocado por: SrRAntes ou depois de o instalar?
Colocado por: SrRTem k ser com o circuito aberto, senao vai dar erro ao colocar a pressão
Colocado por: hmota
Ok vou experimentar! Depois dou novidades! Obrigado
Colocado por: jorgemlflorencioEstá explicado porque é que mudando o vaso continua a ter problemas... Não tem uma válvula fechada algures entre o vaso e o circuito? Não deve haver válvulas nesse "troço", mas nunca se sabe...
Colocado por: jorgemlflorencioSó sabendo que válvula é... Pode ser uma válvula de um sentido (e nesse caso não deveria estar aí), pode ser uma válvula para vedar quando se desenrosca o que aí estiver (nesse caso não há problema)...
Tem como montar sem a válvula? Eu tentaria... Vamos ver se aparece alguém com mais experiência (pode ser que o SrR volte a passar cá)...
EDIT: só agora li melhor... Se for um anti-retorno não pode de maneira nenhuma estar aí! Isso é como não ter vaso de expansão...
Colocado por: SrRQue tamanho era o vaso que tinha na caldeira?