    Voltemos a carga novamente que algo me esta a escapar.

    Camos la por valores

    Temperatura lida em s1 35
    Temperatura lida em s2 24

    Temperatura programada em p1 50 graus
    Temperatura programada em p2 57 graus
    Valor definido em a31 - 5
    Esquema definido como h2b


    A bomba p2 arrancou aos 33 quando deveria arrancar aos 50 graus. O que é que está errado?
    • SrR
    • 14 janeiro 2022

     # 22

    . Ver esta imagem e ver em que condições a P2 arranca, esta la explicado.
      Screenshot_20220114-224621_Chrome.jpg
  2.  # 23

    Colocado por: SrR. Ver esta imagem e ver em que condições a P2 arranca, esta la explicado.
      Screenshot_20220114-224621_Chrome.jpg


    Já estive a olhar pra ela antes de colocar aqui o post e só me salta a vista a parte do A31, ou seja a diferença entre o s1 e o s2.
    • SrR
    • 15 janeiro 2022

     # 24

    La diz basicamente isto o P2 fica ON se o S2 for inferior a 50° e se o diferencial entre o S1 e o S2 for superior a 5°
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zecter
    • SrR
    • 15 janeiro 2022

     # 25

    O T-P2 basicamente é a temperatura que pretende do acumulador e nao a temperatura de arranque da bomba
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zecter
  3.  # 26

    Pois. Pensei que quem dava essa indicação era o t-p1.
    • SrR
    • 15 janeiro 2022

     # 27

    Se quiser uma maior temperatura a circular pras aqs aumenta o A31
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zecter
 