Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 401

    Colocado por: André Pimenta
    Bom dia Brunoa. Tem se aguentado bem o PRH? Que sistema instalou?


    Sim. Na semana do pico de calor que não dava para arejar de noite, a casa esteve 0.5ºC acima da temperatura pedida (pedido 24.5C e estava 25ºC). Agora voltou ao normal de 24.5.
    O sistema é multimarca. Coisas proteu, caleffi, etc. A BC é Mitsubishi.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  2.  # 402

    A minha, sem climatização, na última semana tem flutuado entre 22.3 e 24.4.
    No pico da onde de calor tive 26.6.

    Temperaturas no R/C, no piso de cima não tenho termómetro, mas são mais elevadas.
  3.  # 403

    Colocado por: brunoa

    Sim. Na semana do pico de calor que não dava para arejar de noite, a casa esteve 0.5ºC acima da temperatura pedida (pedido 24.5C e estava 25ºC). Agora voltou ao normal de 24.5.
    O sistema é multimarca. Coisas proteu, caleffi, etc. A BC é Mitsubishi.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:André Pimenta


    Olá brunoa
    - A sua casa é térrea ou mais do que um piso?
    - Que potência de painéis fotovoltaicos tem instalado?
    - Com os 24,5° / 25° sente o ar fresco? Tenho no meu apartamento 25° e por vezes acho quente... Não sei a sensação de 25° com PRH
    - Que piso tem?
    - Tem VMC fluxos cruzados?
    Obrigado
    • brunoa
    • 28 julho 2022 editado

     # 404

    Colocado por: LAFerreira

    Olá brunoa
    - A sua casa é térrea ou mais do que um piso?
    - Que potência de painéis fotovoltaicos tem instalado?
    - Com os 24,5° / 25° sente o ar fresco? Tenho no meu apartamento 25° e por vezes acho quente... Não sei a sensação de 25° com PRH
    - Que piso tem?
    - Tem VMC fluxos cruzados?
    Obrigado


    Olá.

    -3 pisos.
    -2 kW.
    -Com 25C é uma sensação de conforto. Como já foi referido aqui, ter a casa toda a essa temperatura e o chão mais fresco, dá uma sensação térmica diferente (para melhor).
    -piso multimarca. Coletores proteu. Tubo heliroma, coisas caleffi, etc.
    -não tenho VMC (mas acho devia ter)
  4.  # 405

    Boas,

    De modo a aproveitar a bomba de calor, em vez de uma pré instalação de AC, pretendia, apenas no openspace, ter uma pré instalação de VC para em situações pontuais e em caso de necessidade de baixar um pouco a temperatura o instalar e ligar. Trabalhando com a água à mesma temperatura usada no PRH para não complicar o sistema (em arrefecimento), consideram que conseguiria ajudar no arrefecimento nestes casos pontuais? Mesmo sabendo que o rendimento possa ser menor.
    Obrigado
  5.  # 406

    Posso dar o meu exemplo. Quando estava a construir também tinha desconfiança sobre o rendimento de arrefecimento do PRH. Por isso optei por colocar pré-instalação de VC em toda a casa. E como tinha 3 pisos e a suite ficava virada a sul no último piso, optei por instalar logo um VC embutido no roupeiro. Achava mesmo que iria ser necessário, logo, mais valeria instalar porque ficava mais bonito ter tudo embutido. A verdade é que nunca foi necessário. Mas dito isso, pontualmente ligo o VC da suite. Funciona bem. Ainda que o ar não seja tão fresco como um AC, faz automaticamente baixar a temperatura.
    Resumindo, como cada caso é um caso diferente, opte por deixar pré-instalação de VC. Não é um investimento grande e pode depois no futuro fazer escolhas.
  6.  # 407

    brunoa, e a conta da luz ao fim do mês?
  7.  # 408

    Ver post mais acima. Esta lá o consumo deste último mês
  8.  # 409

    Colocado por: brunoaFatura EDP deste mês infernal: 76€ (potencia contratada de 10.3 kVA). Não possuo gás, tudo elétrico.
    PRH sempre a bombar para manter a casa a 25ºC.
    Obviamente os fotovoltaicos contribuíram em muito para a redução da fatura, mas a BC em arrefecimento também me parece muito eficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bragas V
  9.  # 410

    A mesma BC faz Climatização e AQS?

    Cumprimentos
  10.  # 411

    Sim é possível

    Colocado por: LAFerreiraA mesma BC faz Climatização e AQS
  11.  # 412

    Olá,

    Sim, sei que é possível. Obrigado.
    Queria apenas entender se neste caso é ou não.
    Cumprimentos
  12.  # 413

    .
  13.  # 414

    Colocado por: LAFerreiraOlá,

    Sim, sei que é possível. Obrigado.
    Queria apenas entender se neste caso é ou não.
    Cumprimentos


    Sim, neste caso a mesma BC faz PRH, VC e AQS.
  14.  # 415

    Mês de julho, com uma média diária de 5.5kWh de consumo.. coisa para 34€, sinceramente estou a achar pouco comparativamente com o consumo em aquecimento.
  15.  # 416

    Colocado por: rjmpiresMês de julho, com uma média diária de 5.5kWh de consumo.. coisa para 34€, sinceramente estou a achar pouco comparativamente com o consumo em aquecimento.
    Qual a temperatura que tem dentro de casa e area?
    34€ já com as AQS ?
  16.  # 417

    Colocado por: DR1982Qual a temperatura que tem dentro de casa e area?
    34€ já com as AQS ?

    170m2 de casa, tenho 23.5 ou 24°C nos termostatos.
    Os termometros chinocas também mede +/- o mesmo
    AQS só faz apoio, este mês deve ter sido zero. De abril a outubro deve ser raro o dia que faz.
      Screenshot_20220801-192619403_1.jpg
  17.  # 418

    Muito bom, 34€ para 170m2 climatizados nao é nada
  18.  # 419

    Colocado por: DR1982Muito bom, 34€ para 170m2 climatizados nao é nada
    Muito bons consumos
  19.  # 420

    Colocado por: rjmpiressinceramente estou a achar pouco comparativamente com o consumo em aquecimento.
    é por estas e por outras que por vezes tenho a certeza que devo falar chinês,

    há anos que digo isso.....

    o melhor é ficar calado e quietinho
 
0.0838 seg. NEW