  1.  # 1

    Bom dia a todos,

    Mais uma vez venho recorrer à ajuda dos especialistas do fórum.
    Quero colocar um sistema de recirculação de águas quentes e o esquema que está a ser colocado na minha casa é mais ou menos o seguinte:
    recirculação

    Desta forma irá a recirculação acontecer apenas no WC mais distante, ou também ou segundo WC e cozinha?
    Não compreendo como poderá a agua quente chegar lá nesta condição.

    Por quem me vai instalar a bomba de calor e deposito de inércia para AQS e PRH (não é o canalizador) sugeriu a seguinte resolução:
    recirculação 2
    Será esta mais correcta? Para mim parece mais lógico, assim o retorno já deveria levar a água quente a todas as zonas.

    Agradeço mais uma vez a vossa preciosa ajuda.
  2.  # 2

    Ninca irá funcionar correctamente. A ideia do circuito de retorno ou circulação é a instalação ser circular, ou seja apenas haver 1 circuito 'circular' sem derivações.
    Se conseguisse:
    - ligar da cozinha para a wc 2
    - 'apanhar' esse T que divide a entrada de água quente e criar o circuito circular dessa forma, já não precisava de criar o circuito de retorno da wc 2 para o depósito de inércia
  3.  # 3

    Adicionalmente se tiver hipótese coloque um botão de pressão junto às saidas de água quente. Assim sempre que precisar de água quente, preciona o botão que por sua vez faz acionar o circuito de água quente. Desta forma passado uns segundos já terá água quente nessa torneira
    • SrR
    • 8 março 2022

     # 4

    Colocado por: amartinsNinca irá funcionar correctamente. A ideia do circuito de retorno ou circulação é a instalação ser circular, ou seja apenas haver 1 circuito 'circular' sem derivações.
    Se conseguisse:
    - ligar da cozinha para a wc 2
    - 'apanhar' esse T que divide a entrada de água quente e criar o circuito circular dessa forma, já não precisava de criar o circuito de retorno da wc 2 para o depósito de inércia
    porque nao funcionaria?
  4.  # 5

    Colocado por: amartinsAdicionalmente se tiver hipótese coloque um botão de pressão junto às saidas de água quente. Assim sempre que precisar de água quente, preciona o botão que por sua vez faz acionar o circuito de água quente. Desta forma passado uns segundos já terá água quente nessa torneira

    Essa é a ideia sr amartins.

    Pensei também colocar um coletor de 3 entradas para receber os retornos antes da bomba, é uma hipótese válida?

    Na realidade existe ainda uma terceira derivação, não coloquei no esquema para não complicar.
    • SrR
    • 8 março 2022

     # 6

    A existir problema seria ao abrir a agua quente e o retorno nao estar a funcionar e sem antiretorno nas ligações à rede de agua quente pode acontecer a agua quente demorar mais um pouco a sair pois iria existir circulação parasita pelo retorno. Nada de grave mas seria só essa questao
      Screenshot-2022-03-08-at-09-46-48.png
  5.  # 7

    SrR existe um anti retorno na chegada de água da rede ao circuito de água quente.
  6.  # 8

    Já percebi o problema SrR, pode mostrar como colocaria os anti retornos?

    Obrigado.
    • SrR
    • 8 março 2022

     # 9

    Nao é um PROBLEMA.... .. é mais um litrinho ou outro ate sair a agua quente nada de especial, se quer evitar isso manda dois retornos à bomba e coloca 2 antiretornos.
      Screenshot-2022-03-08-at-09-46-48 (1).png
  7.  # 10

    Obrigado SrR.
    Provavelmente o que vou fazer é isso.
    No esquema não dá para perceber mas vou gastar menos tubo trazendo o retorno de cada um dos sítios.

    No total seriam 3 retornos, faz sentido utilizar um coletor em vez de "Ts" para receber os retornos antes da bomba?
  8.  # 11

    Colocado por: andrejesusNo total seriam 3 retornos
    obrigatório ter válvulas de equilíbrio senão vai circular somente do circuito com menos perda de carga.

    o circuito unico anelar é mais garantido, mas tem que se analisar convenientemente as distancias de cada ramal.
    Concordam com este comentário: SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andrejesus
  9.  # 12

    Colocado por: jorgealvesobrigatório ter válvulas de equilíbrio senão vai circular somente do circuito com menos perda de carga.

    o circuito unico anelar é mais garantido, mas tem que se analisar convenientemente as distancias de cada ramal.
    Concordam com este comentário:SrR