Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá,

    Após instalação de uma fita LED de 2.90 m verificamos um comportamento algo estranho ao ligar o interruptor.

    A fita não se ilumina de forma instantanea, verifica-se um delay. Quais são as razões para este comportamento?

    Caracteristicas da Fita LED -> 24V, 15W/m, cor 3000k, comprimento 2.90m

    Caracteristicas do Transformador -> 24V, 2.5A, 60W, IP44



    Cumpts,
    TJ
  2.  # 2

    Tem a haver com o transformador. é normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TJ_10
  3.  # 3

    Colocado por: Pedro BarradasTem a haver com o transformador. é normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TJ_10


    Mas há alguma hipotese de mitigar isto? Há alguma tipologia de transformadores que permita de alguma forma reduzir este delay?

    Cumpts,
    TJ
  4.  # 4

    Colocado por: TJ_10

    Mas há alguma hipotese de mitigar isto? Há alguma tipologia de transformadores que permita de alguma forma reduzir este delay?

    Cumpts,
    TJ



    Usar fitas de 230v.
  5.  # 5

    Já vi fitas de 12v e 24v em funcionamento sem que o delay fosse tão acentuado, portanto de alguma forma será possivel eventualmente mitigar esta questão com tensões de 24v. Daquilo que sei o transformador não intervem só na alteração de tensão, altera também o tipo de corrente (instalação corrente alterna, fita led corrente continua).

    Alterando o transformador será que o delay se reduzirá?


    Cumpts,
    TJ
  6.  # 6

    que transformador tem?
    Se calhar necessita de um driver de melhor qualidade por forma a diminuir o delay.
  7.  # 7

    O transformador é o da imagem:
      Transformador-slim-24V-2.5A-60w-IP44.jpg
  8.  # 8

    O da imagem, não é o que descreveu no texto.
  9.  # 9

    Colocado por: Pedro BarradasO da imagem, não é o que descreveu no texto.


    O aspecto da caixa do transformador é o mesmo. As caracteristicas são as que indiquei no texto.

    Esta marca tem transformadores de 12W, 36W, 48W e 60W.


    Cumpts,
    TJ
  10.  # 10

    humm...se calhar ao inves de um 10€ tem de arranajr de outra marca, na gama de preços de 20€.
    Veja na TECLUSA. aproveite ligue e fale directamente, peça conselho face o relatado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TJ_10
  11.  # 11

    Tire o interruptor do primário e coloque no secundário. Assim vai ter o transformador sempre alimentado. A favor: os 24V estarão sempre presentes na saída, basta ligar o botão e a fita LED acende. O contra é que o transformador estará sempre a consumir qualquer coisa mesmo com as luzes desligadas.


    O delay de 1 segundo (mais coisa menos coisa) é assim tão significativo? Qual a aplicação em causa?
  12.  # 12

    Colocado por: ClioIIO contra é que o transformador estará sempre a consumir qualquer coisa mesmo com as luzes desligadas.

    além de diminuir a esperança útil de vida.
  13.  # 13

    Colocado por: ClioIITire o interruptor do primário e coloque no secundário. Assim vai ter o transformador sempre alimentado. A favor: os 24V estarão sempre presentes na saída, basta ligar o botão e a fita LED acende. O contra é que o transformador estará sempre a consumir qualquer coisa mesmo com as luzes desligadas.


    O delay de 1 segundo (mais coisa menos coisa) é assim tão significativo? Qual a aplicação em causa?


    Para já vamos tentar viver com esse delay (inferior a 1 segundo). Em todo o caso a troca do interruptor para a linha de 24v precisa de um novo transformador visto a tensão na instalação ser 220v. Pode pf fazer um esquema de como seria essa ligação imaginando um circuito básico com lampada e interruptor?

    Cumpts,
    TJ
  14.  # 14

    Pode manter o mesmo transformador, só muda o sítio onde o interruptor é inserido.
    O que vai ter de fazer é alimentar o transformador diretamente a 230V da rede e encaminhar dois fios do secundário do transformador até ao interruptor.
      LED.jpg
  15.  # 15

    Colocado por: ClioIIPode manter o mesmo transformador, só muda o sítio onde o interruptor é inserido.
    O que vai ter de fazer é alimentar o transformador diretamente a 230V da rede e encaminhar dois fios do secundário do transformador até ao interruptor.
      LED.jpg


    O transformador deve ser alimentado de forma continua com um fio de fase que não vem do interruptor, como acontece, por exemplo, com a alimentação de um extractor de WC com temporizador accionado pelo interruptor da luz e que após desligar a luz o extractor ainda se mantém em funcionamento por uns minutos. Ou seja o esquema que indica é simples mas não reflecte a "trabalheira" que pode ter que se levar a cabo para materializar a solução, ou estou a ver mal a questão?

    Cumpts,
    TJ
  16.  # 16

    Sem saber as condições da sua instalação em particular, a resposta é "nim". Pode ir do muito fácil ao impossível.
  17.  # 17

    Colocado por: ClioIISem saber as condições da sua instalação em particular, a resposta é "nim". Pode ir do muito fácil ao impossível.


    "nim" em que sentido?!

    Não complicando, imagine o caso da sua casa de banho. Quando acciona o interruptor num sentido a lampada acende, quando o acciona no sentido contrario a lampada apaga. Agora imagine que neste caso pretende trocar a lampada por uma fita led, utilizando exactamente o mesmo esquema de ligação interpondo unicamento o transformador para reduzir a tensão para os 24V. Neste caso não tem fase a chegar às lampadas/fita, tem é o retorno do interruptor, logo para materializar o esquema que refere tem que fazer chegar ao transformador um fio de fase que não dependa do interruptor. O esquema que desenhou é muito simplista e não reflecte a "trabalheira" que por vezes se verifica para fazer chegar fios de fase a locais onde só chegam retornos de interruptor. Certo?

    Cumpts,
    TJ
  18.  # 18

    Eu sei disso tudo. Se você explicasse ao certo onde tem o transformador, onde tem a fita de led, de onde vem a alimentação no seu caso em particular estaria a ajudar-se a si mesmo.

    De nada adianta estar com "ses" porque esses conheço eu e as outras pessoas que o podem ajudar.

    Quer uma solução? Vá tirar umas fotos à instalação, desmonte o interruptor para que se vejam as tubagens e a passagem de fios no seu interior, mostre o local do transformador, faça um diagrama da instalação, etc..
  19.  # 19

    Colocado por: ClioIIEu sei disso tudo. Se você explicasse ao certo onde tem o transformador, onde tem a fita de led, de onde vem a alimentação no seu caso em particular estaria a ajudar-se a si mesmo.

    De nada adianta estar com "ses" porque esses conheço eu e as outras pessoas que o podem ajudar.

    Quer uma solução? Vá tirar umas fotos à instalação, desmonte o interruptor para que se vejam as tubagens e a passagem de fios no seu interior, mostre o local do transformador, faça um diagrama da instalação, etc..


    A duvida colocada prende-se com o funcionamento do transformador + fita led, não com a instalação electrica. Acho que convém ilucidar quem possa estar a analisar este post que o que refere é uma forma de resolver o delay que envolve muito mais trabalho e dificuldades do que à partida reflectiu na sua mensagem. Em todo o caso a solução que indicou não me serve pelas razão fundamental que não faz sentido ter consumo permanente no transformador.

    Cumpts,
    TJ
 
0.0222 seg. NEW