Colocado por: ZecterTem 3 imagen todas com coisas difetentes no ecrã. A mim parece-me que ja tentou mexer. Até porque DE é para redefinir a placa. Parece-me que ou chama um tecnico ou assume voce o risco..
Se chegar la agora e abrir a caixa o que aparece no mostrador??
E se depois carregar no comando o que aparece?
Colocado por: ibytÉ possível que seja um problema no relé.
Colocado por: sousalA central está em modo de programação, tem de sair dele...
Ao abrir o mostrador deve indicar AP
Ao fechar CH
Essas centrais são piores que as senhoras !
Colocado por: ZecterRealmente fazendo zoom na imagem aquele condensador azul por cima do número 11+- parece estar furado. Depois mais acima ao lado dos fios vermelhos parecem existir excrementos de caracóis
Colocado por: Reduto25Nao tem um multimetro para testar? Ja o tirou para fora sera facil testar sem interferencia de outros components.
Podes testar na placa tambem
Tem que tirar a solda nao fio de dessoldar?
Como na foto que postei
Colocado por: bmrvieira
Tipo de deitar a luz abaixo e ligar ele diz Pa faz uma contagem decrescente tipo 10,9,8... E depois fica este traço em baixo. E sabe me dizer como faço para sair do modo programação?
É mesmo lixo já limpei.
Depois tirei a placa para tentar tirar o relé e qual o meu espanto atrás tinha uma lagarta toda queimada se calhar foi isso que fez queimar o fusível. Agora não sei se o relé está queimado, a luz dele pelo menos não acende. Alguém me sabe dizer se o relé sai fora normalmente ou é necessário retirar a solda da placa atrás? E que eu puxo e não me parece sair. Obrigado a todos pela ajuda que me estão dando.