Colocado por: zedasilvaNão!
É cada tiro cada melro
Colocado por: Vítor MagalhãesDiretamente em cima da terra ...
"Humidades ascendentes fizeram like nesta thread"
Colocado por: DR1982Esses empalmes estao com as unhas rentes
Colocado por: Fernandes488Por norma costumo empalmar sempre 50 diametros, mas se calhar naoné sempre preciso, nao sei...
Tá mal feito as fundações? Tem tudo para correr mal?
Colocado por: DR1982Por norma costumo empalmar sempre 50 diametros, mas se calhar naoné sempre preciso, nao sei...
Também podia ter levado nem um betao de limpeza e um plástico pelo menos
Colocado por: zedasilvaNão!
É cada tiro cada melro
Colocado por: Vítor MagalhãesDiretamente em cima da terra ...
"Humidades ascendentes fizeram like nesta thread"
Colocado por: Fernandes488Tenho 0 experiência na construção.
Colocado por: zedasilva
Imagino que o Fernandes seja o Dono de obra.
Se assim for, não tem obrigação nenhuma de perceber de construção. Quem tem que perceber é o empreiteiro, o diretor técnico e o diretor de fiscalização.
Este ultimo foi contratado por si e é quem tem a obrigação de defender o Dono de obra.
O que está aí feito tem imensos erros. Alguns são de boas práticas outros são mesmo de não cumprimentos dos regulamentos e do projeto.
O diretor de fiscalização não deve permitir a continuação dos trabalhos sem que alguns deles sejam corrigidos
Colocado por: zedasilvaO projeto de estabilidade comtempla este poço?
Se sim, as armaduras em volta dele são as que estão executadas em obra?