Colocado por: hangas3.45kVA corresponde a ~15A.
É bem possível que o forno, mais o frigorífico e o restante consumo de fundo da casa (luzes, TV, etc) passem os 15A e o limitador de potência corta.
Colocado por: ClioIIAtenção que o novo contador também deve fazer proteção diferencial. Se calhar o defeito está mesmo na máquina de lavar...
Colocado por: hangasPode-se dar o caso de o contador não ser sido configurado com a potencia contratada correcta.
Acho que já vi por aqui, ou noutro forum relatos disso. O contador pode estar configurado para 1.15kVA por engana, ou por não ter sido de todo parameterizado durante a instalação.
Tente ver no seu na sua conta no site da E-Redes o que que lá está.
De qualquer forma se já pediu 4.60kVA esse valor vai enventualmente ser carregado para o contador.
Nos menus do contador será possivel ver o valor que está configurado, e quando ele corta por esse motivo deverá aparecer no visor esse motivo.
Tanto quando sei, os contadores não fazem qq protecção diferencial, apenas acumulam a função do DCP que raramente era diferencial.
Colocado por: Dias nunonovo também foi colocado trifásico mas com limite o que dava 5a
Colocado por: Dias nunoEstá resolvido o embroglio o antigo contador era trifásico e sem limite de potência o novo também foi colocado trifásico mas com limite o que dava 5a por fase e fazia disparar o limitador de potência, foi transformado para monofásico e aparentemente ficou resolvido.
Obrigado pelas ajudas.👌👌
Colocado por: Dacepa
Passo pelo mesmo. Deixe me perguntar quem pagou a mudança de quadro. Foi o Dias Nuno?
É que parece me uma aventura para o caro. Então se os fios ficarem curtos e ter que passar fio novo é que fica caro.
Estava a pensar pedir aumentar a amperagem. Alguém sabe se tem custos esta alteração?