Iniciar sessão ou registar-se
    • NHK
    • 23 maio 2022

     # 1

    Boa noite,

    Pretendo passar pelo mesmo tudo de 16mm 7 fios de 1.5 ou 2.5, ou seja 3 fases, 3neutros e 1 terra.
    Cada fase irá ligar a um disjuntor.

    Será para ligar a duas electroválvulas 24V e um filtro para lago.
    no caso das electroválvulas antes do transformador terá um shelly e tanto o transformador e o shelly ficaram junto do quadro elétrico.

    Em termos de segurança acham que poderei ter problemas? visto que irei passar tudo "se conseguir" por um tudo de 16mm. É o único tudo que tenho disponível para o exterior naquela zona.

    para estes equipamentos será que é suficiente fio de 1.5mm, irá ficar a cerca de 25m do quadro.
  1.  # 2

    Tubo num tubo de 16mm? Por 25metros. Duvido que consiga passar mais que 4 ou 5 condutores de 1,5mm2

    A alimentação do filtro é a 230v?
  2.  # 3

    A sessão do cabo defenderá da corrente e da proteção a montante. Para as elctrovalculas ainda terá de ter em atenção a queda de tensão.

    Devido as condicionantes mais vale alimentar um quadro parcial junto dos equipamentos
    Concordam com este comentário: Caravelle
    • NHK
    • 23 maio 2022

     # 4

    Colocado por: BigmouseTubo num tubo de 16mm? Por 25metros. Duvido que consiga passar mais que 4 ou 5 condutores de 1,5mm2

    A alimentação do filtro é a 230v?


    Sim é 230v.
    • NHK
    • 23 maio 2022

     # 5

    Colocado por: BigmouseA sessão do cabo defenderá da corrente e da proteção a montante. Para as elctrovalculas ainda terá de ter em atenção a queda de tensão.

    Devido as condicionantes mais vale alimentar um quadro parcial junto dos equipamentos
    Concordam com este comentário:Caravelle


    Para um quadro parcial, tinha que colocar os shellys nesse quadro, não tenho wireless nessa zona, podia resolver colocando um AP. Mas também não tenho nenhum sitio apropriado para esse quadro.
    É preferível cabos de 2.5 devido à queda de tensão?
  3.  # 6

    Colocado por: NHKSerá para ligar a duas electroválvulas 24V e um filtro para lago.
    filtro classe II(obrigatorio para exterior) usa 2 condutores, 2 válvulas são 3 condutores(que podem ser de 1mm, para que precisa dos outros condutores?
    os 5 condutores que referi deve conseguir passar se for tubo VD ou ERFE, se for anelado deve ser muito difícil.
    • NHK
    • 23 maio 2022

     # 7

    Colocado por: jorgealvesfiltro classe II(obrigatorio para exterior) usa 2 condutores, 2 válvulas são 3 condutores(que podem ser de 1mm, para que precisa dos outros condutores?
    os 5 condutores que referi deve conseguir passar se for tubo VD ou ERFE, se for anelado deve ser muito difícil.


    Fase e neutro para cada válvula e fase, neutro e terra para o filtro.
    O transformador das válvulas vão ficar a 25m das mesmas com um shelly atrás.
 
0.0103 seg. NEW