Colocado por: BigmouseSó por descargo de consciência, quem lhe está a fazer a instalação eléctrica é credenciado pela DGEG para o efeito,certo?
Colocado por: fdesign
Sim, é credenciando… mas é contratado pelo pedreiro… o e-mail que recebi veio por parte do pedreiro…
O projeto foi aprovado em 2019…. Não sei se nessa altura, a pre para o carro elétrico já era obrigatório.
Recomenda um em cada lado da garagem (cabem 2 carros a par um do outro) ou recomenda apenas um ponto?
Colocado por: BigmouseNão tenho agora de cabeça, mas nesse acho acho que já era.
Mas quando diz que tem projecto aprovação, é aprovado na CM? Essa aprovação não lhe vale de muito senão cumprir a lei. Neste momento e nessa altura, não existe aprovação de projectos eléctricos.
Eu deixava um único ponto, em que no futuro podia instalar um "carregador” próprio, com duas tomadas tipo 2 por exemplo e até com gestão de carga se fosse necessário.
O que é obrigatório é um ponto de carregamento com 3,68kVA.
Colocado por: fdesignEssa wallbox que me fala, com apenas 1 wallbox consigo ligar 2 carros? Tem 2 fichas, é isso?
Colocado por: DacepaSe é o Pedreiro que lhe apresentou a conta, não estará aí a mão de obra do pedreiro também? Abertura de roços ou assim? Instalação de tubagens? Mais o do electricista claro.
Colocado por: hangasParece haver ai qualquer confusão na lista de alterações.
O melhor é pedir esclarecimentos do que vai ser alterado efetivamente.
Assim à primeira vista, diria que a intenção era passar os condutores de 2.5mm2 para 4mm2 e consequentemente alterar os calibres das proteções, que à primeira vista não sei se estariam correctos (25A para fio 2.5mm?)
Pode acontecer é que seja preciso trocar os tubos para suportar os fios de secção maior, e se calhar é necessário abrir os roços para remover o tubo anterior e colocar um maior? É a única explicação para esse valor.. e mesmo assim só se a distancia for muito grande...
Se for só mesmo colocar fio de secção (e disjuntores) maiores (assumindo que cabe) parece-me algo elevado.
Colocado por: fdesignsó entubaram a obra… agora que vai ser fechada é que vão passar cabos…
Colocado por: hangas
E os tubos actuais têm espaço para o cabo 3G4mm2?
Colocado por: fdesignA bomba do piso radiante é de 14kwque tem uma potencia elétrica máxima de 3600w ou seja 15A pelo que salvo erro é alimentada com 3x2,5, sendo que a potencia nominal ronda os 280ow.
Colocado por: jorgealvesque tem uma potencia elétrica máxima de 3600w ou seja 15A pelo que salvo erro é alimentada com 3x2,5, sendo que a potencia nominal ronda os 280ow.
nota: nas especificações genéricas do fabricante indica outras coisas pois a mesma maquina pode fazer media temperatura por exemplo para radiadores onde a potencia máxima é 4600w/20A.
Colocado por: PaioOu então ligar o forno sem o terra, já se vê se é do terra?
Colocado por: PaioOu então ligar o forno sem o terra, já se vê se é do terra?
Colocado por: jorgemlflorencio
Peço desculpa, mas... Que raio de ideia é essa??
Começa (e muito bem) o tópico afirmando que não tem conhecimentos de electricidade, e precisa de ajuda. Como é que desse ponto passa para "desligar a terra do forno para testar"? É assim que se morre...
Estou a ser "bruto" mas tem um propósito: provavelmente sabe menos do que pensa. Tenha cuidado. Chame um electricista.
Colocado por: Paio
Ó amigo vivi numa casa sem terra mais de vinte anos, a ainda cá estou, até acredito que no mundo inteiro exista milhões de habitações sem terra, tenho um familiar que colocou terra na casa á um ano atrás e tb ainda está vivo,
qual é o problema, sei que a terra é uma proteção para o ser humano mas não é preciso tanto alarmismo, nem responder assim,