Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia, estou a construir uma moradia e na laje da cobertura (terraço) refere que os estribos nos pórticos 7, 9, 4, 5, 8, 10, 11 e 13 deveriam ter um diâmetro de 8mm e estão com 6mm. Os espaçamentos entre os estribos estão conforme o projecto. Acham que devo obrigar o construtor a refazer? Ou será que não têm grande influência?
      Screenshot_20220617-075805_Gallery.jpg
      Screenshot_20220617-075744_Gallery.jpg
  2.  # 2

    A resistência aos esforços de corte fica ligeiramente menor. Mas a laje com certeza que foi dimensionada com margem de segurança folgada. Você é que tem de avaliar se vale a pena comprar uma guerra com o construtor por causa disso.

    Para não ter de refazer, pode dizer-lhe para acrescentar mais alguns estribos 6mm entre os que já estão feitos, é menos oneroso do que desmanchar.
    Concordam com este comentário: snob
  3.  # 3

    Devia fazer essa questão ao seu projetista de estruturas. Ele é que poderá responder com mais certezas.

    Os projetos são para ser cumpridos em obra, salvo alterações aprovadas pelos projetistas. Se em obra está diferente chame o projetista e reúna com o empreiteiro para encontrar a melhor solução.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunogouveia
  4.  # 4

    Ok,muito obrigado pelas informações.
  5.  # 5

    Richardm

    qualquer alteração aos projetos tem sempre que ser validada pelos projetistas, mesmo que até se esteja a melhorar ou a racionalizar, é um bom principio e exclui algum eventual dissabor no futuro.
    já agora o que disse o empreiteiro? ou não lhe disse nada? é que convem pelo menos que ele argumente/ justifique.
  6.  # 6

    A solução é colocar mais estribos de 6 mm de forma a diminuir o afastamento, o Projetista facilmente faz a conversão.
    Concordam com este comentário: nunogouveia
  7.  # 7

    Colocado por: RichardmAcham que devo obrigar o construtor a refazer?
    ou refazer... ou descontar a diferença em preço.
 