Colocado por: Casa da HortaConsegue fazer a experiência de desativar metade dos aspersores? A ver se os outros funcionam bem. se sim vai despistar alguma fuga/obstrução no circuito.Já desativei 2 mas o problema continua, aos poucos vou chegar lá 😂😂, que mistério
Colocado por: zeto
35lmin. = 2100L hora
Colocado por: zetoE dos 9 aspersores só três é que estão abertos a 360 graus
Colocado por: zetoRain Bird 1800 com alguns bicos 15 van e outros 20 van
Colocado por: SrRTem electroválvulas?
Colocado por: zetoos outros sectores funcionam em condições?
Sim 4 sectores, 29 aspersores
Colocado por: rjmpires
Algo não está correto então.. só os 3 bicos a fazer 360 graus consomem mais água que o caudal disponível.
edit: tem ideia do caudal normal antes disto?
Colocado por: SrRos outros sectores funcionam em condições?Sim
Colocado por: zetoSimenta9 das duas um, ou tem fuga nesse sector ou a electroválvula esta com lixo ou a precisar de ser substituída, abra a valvula e dê uma limpadela
Colocado por: zeto
O caudal foi sempre o mesmo, e ainda por cima desativei hoje um aspersor que regava a 360 e outro a 180, e o problema continua😂
Colocado por: zetoResultado
Colocado por: SrRenta9 das duas um, ou tem fuga nesse sector ou a electroválvula esta com lixo ou a precisar de ser substituída, abra a valvula e dê uma limpadelaJá abri a eletroválvula e não tem lixo nem areia 😤😤
Colocado por: SACSResumindo, só tens falta de pressão num circuito?Sim é o único circuito que os aspersores não abrem na totalidade, nem até ao meio sequer
Colocado por: luixmode aonde régulo o setpoint de arranque ? como já referi não consigo regular o arranque da bomba, só consigo regular o disparo, que dispara aos 4,5bar
tem tudo para correr mal, mexer num pressostanto sem um manometro superior e sem saber se a cima dos 5bares tem 6 ou 10! muito provavelmente nem válvula de segurança tem! eu não me esticava mais que os 4 bares, aos 4 a bomba para, deve regular o setpoint de arranque.
Colocado por: zetoe aonde régulo o setpoint de arranque ? como já referi não consigo regular o arranque da bomba, só consigo regular o disparo, que dispara aos 4,5bar
Colocado por: zetoSim é o único circuito que os aspersores não abrem na totalidade, nem até ao meio sequer
Colocado por: luixmod
quando dizes disparo, é quando a bomba arranca ou quando para? não tens duas molas de ajuste? é possivel que o teu pressostato não esteja bom e dai a dificuldade em ajustar! de qualquer forma pelo que vi tens a bomba a parar aos 4,5 e a manter se nos 3 quando abres a torneira, so falta verificar quando arranca a bomba, normalmente 2bar é uma boa pressão para arrancar a bomba.
Colocado por: zeto
Sim disparo é quando a bomba pára, aí sim posso regular o que eu entender até 6bar, a minha bomba arranca aos 3,5bar e dispara aos 4,5bar e ambas as molas fazem o mesmo efeito
Só consigo regular o disparo da bomba e não o arranque a peça onde tem as duas molas é uma só e não é independente de mola para mola, portanto tanto posso regular o disparo da bomba na mola pequena ou na grande, ou então é defeito do pressostato