    Depois de instalação de um termoacumulador Smart 80L Cata, todas as torneiras da casa ao abrir a água quente começam a cuspir água quente durante os primeiros minutos acabando por regularizar.

    O problema é que isto acontece várias vezes (sempre que queremos usar a água quente) água fria é normal.
    Assumimos que seja um problema de ar na canalização não sabemos se será um problema do próprio termoacumulador (defeito ou instalação) ou da potência da água (enchimento de termo)

    Queria saber se alguém teve uma experiência parecida e/ou algum conselho sobre como resolver o problema.
    • SrR
    • 1 outubro 2022

     # 2

    O que quer dizer com cuspir agua quente?
  2.  # 3

    Se abrir as torneiras (de água quente) todas ao mesmo tempo, até o fluxo regularizar...depois fechar todas.... E depois voltar a abrir, repetem-se os sintomas?

    Quem fez a instalação do cilindro? Que equipamentos foram instalados?
  3.  # 4

    Boa tarde,
    Também tenho o mesmo problema. Instalei um Ariston há 2 meses e faz sempre a mesma coisa, mete ar nas tubagens. Ainda não liguei para a Ariston mas quero fazê-lo
  4.  # 5

    Colocado por: jorgemlflorencioSe abrir as torneiras (de água quente) todas ao mesmo tempo, até o fluxo regularizar...depois fechar todas.... E depois voltar a abrir, repetem-se os sintomas?

    Quem fez a instalação do cilindro? Que equipamentos foram instalados?


    O meu pai fez a instalação, é profissional na área.
    O equipamento instalado foi este:
    https://www.radiopopular.pt/produto/termoacumulador-cata-ctrs-80-slim/
    Irei experimentar abrir as torneiras todas ao mesmo tempo como sugeriu.
    Achamos que poderá estar relacionado também com a temperatura que está colocada nos 65° e realmente a água vem a escaldar (mesmo com a torneira aberta a meio a água devia ser morna mas vem bastante quente) e a temperatura alta poderá criar bolhas de ar... Vamos experimentar obg
  5.  # 6

    Colocado por: SrRO que quer dizer com cuspir agua quente?


    Ao abrir as várias torneiras da casa, a água sai aos bocados, como se a torneira estivesse aos soluços a cuspir a água quente. Isto acaba por regularizar passado 1 minuto ou 2. Mas se voltar a abrir a torneira passado umas horas volta a acontecer
    • SrR
    • 2 outubro 2022

     # 7

    É agua da companhia ou de motor?
  6.  # 8

    Colocado por: LMGuerreiroBoa tarde,
    Também tenho o mesmo problema. Instalei um Ariston há 2 meses e faz sempre a mesma coisa, mete ar nas tubagens. Ainda não liguei para a Ariston mas quero fazê-lo


    Por curiosidade a sua casa é construção recente? Já pensei que poderá ser um problema na canalização visto que o meu prédio é antigo
  7.  # 9

    Colocado por: SrRÉ agua da companhia ou de motor?


    Água de companhia, SIMAR
    • SrR
    • 2 outubro 2022

     # 10

    Pelo que conta parece ser ar na instalação, deixe correr agua quente com a torneira aberta durante uns minutos, provavelmente tem restos de ar no topo do deposito, também pode acontecer que esse ar venha da rua e se acumule no acumulador devido a intervenções no exterior na rede rede de abastecimento
    • SrR
    • 2 outubro 2022

     # 11

    Outra coisa que pode fazer é reduzir ao caudal da saida do acumulador para evitar ou pelo menos diminuir arrastar esse ar pela tubagem
  8.  # 12

    Colocado por: SrROutra coisa que pode fazer é reduzir ao caudal da saida do acumulador para evitar ou pelo menos diminuir arrastar esse ar pela tubagem


    Deixo aqui imagem da instalação
    https://ourimagehosting.com/image/piuW8

  9.  # 13

    Ar a entrar na tubagem será teoricamente impossível, pois a pressão de água da rede será sempre superior à pressão atmosférica.
    Ou a água aquece demasiado para querer começar a passar para o estado de vapor, ou o reservatório e água quente não está totalmente cheio e há tensão de vapor dentro do mesmo.
    Esses equipamentos não têm nenhum vent/purgador se ar?
  10.  # 14

    Colocado por: rjmpiresAr a entrar na tubagem será teoricamente impossível
    nemtanto, pode vir da propria rede de abastecimento, não é um fenômeno raro.
  11.  # 15

    Colocado por: rjmpiresEsses equipamentos não têm nenhum vent/purgador se ar?
    não, nem precisam pois purgam automaticamente pela "pesca" de agua quente no nível mais elevado.
  12.  # 16

    Colocado por: jorgealvesnemtanto, pode vir da propria rede de abastecimento, não é um fenômeno raro.

    Vindo da rede tudo bem, mas não será certamente um fenómeno inerente à tubagem da casa, e pelo que descrevem só aconteceu após instalar um equipamento para aquecer a água.
  13.  # 17

    Colocado por: Dani Alex

    Por curiosidade a sua casa é construção recente? Já pensei que poderá ser um problema na canalização visto que o meu prédio é antigo

    A minha casa é de construção antiga, mas tinha um esquentador que foi substituído pelo termoacumulador e isso nunca aconteceu antes.
    Aí início pensei que criasse ar por cativação, já que, aquando da instalação, mantive a mangueira de saída que tem um diâmetro um pouco inferior do que devia.
    O resultado são microbolhas de ar, vulgo água branca. Mas se estivermos ausentes algum tempo de casa cria bastante ar, ao ponto de a água sair aos soluços e castanha (deve arrastar sedimentos).
    O nosso está programado para 55oC.
    Faz sempre água branca quando se abre a torneira, passa ao fim de pouco tempo, mas se fechar a torneira e abrir outra faz novamente.
    Na maior parte das vezes faz só água branca, mas às vezes solução independente mente do tempo que está sem ser utilizado.
  14.  # 18

    Colocado por: LMGuerreiro
    A minha casa é de construção antiga, mas tinha um esquentador que foi substituído pelo termoacumulador e isso nunca aconteceu antes.
    Aí início pensei que criasse ar por cativação, já que, aquando da instalação, mantive a mangueira de saída que tem um diâmetro um pouco inferior do que devia.
    O resultado são microbolhas de ar, vulgo água branca. Mas se estivermos ausentes algum tempo de casa cria bastante ar, ao ponto de a água sair aos soluços e castanha (deve arrastar sedimentos).
    O nosso está programado para 55oC.
    Faz sempre água branca quando se abre a torneira, passa ao fim de pouco tempo, mas se fechar a torneira e abrir outra faz novamente.
    Na maior parte das vezes faz só água branca, mas às vezes solução independente mente do tempo que está sem ser utilizado.


    A nossa água quente também sai esbranquiçada/turva e também era esquentador(bilha).Estamos a colocar tudo elétrico, tínhamos a temperatura para 65 e colocámos agora para 55
  15.  # 19

    Colocado por: rjmpiresAr a entrar na tubagem será teoricamente impossível, pois a pressão de água da rede será sempre superior à pressão atmosférica.
    Ou a água aquece demasiado para querer começar a passar para o estado de vapor, ou o reservatório e água quente não está totalmente cheio e há tensão de vapor dentro do mesmo.
    Esses equipamentos não têm nenhum vent/purgador se ar?


    Também achamos que poderá ser a temperatura demasiado alta, já estávamos a ouvir pancadas na canalização quando abriamos a água quente.
    Já baixamos de 65 para 55° vamos ver como corre.
    De qualquer forma 1x por mês é recomendado colocar acima de 65 por causa da Legionella
  16.  # 20

    Colocado por: Dani Alex
    1. De qualquer forma 1x por mês é recomendado colocar acima de 65 por causa da Legionella


    Isso é válido para depósitos acima de 1000l. O seu tem quanto 100 l?

    Esqueça a legionella.
 