Colocado por: jorgealvesnao,pois isso é uma relação de potencias e esta muito á justa.
Colocado por: jorgealves
o vaso de expansão deverá ser no minimo de 24litros para um volume de inercia adicional de 200litros.
Colocado por: manelvcpretendo fazer mais ou menos o mesmo esquema. a minha duvida passa por saber se faz falta algum tipo de válvula como por exemplo de retenção, ou valvula de zona para garantir que quando a bomba 1 trabalha não puxa grande agua dos radiadores...
Colocado por: manelvcpretendo fazer mais ou menos o mesmo esquema. a minha duvida passa por saber se faz falta algum tipo de válvula como por exemplo de retenção, ou valvula de zona para garantir que quando a bomba 1 trabalha não puxa grande agua dos radiadores...
Colocado por: Dmnspl
Colocado por: manelvcSim isso tem sempre que ter retornos independentes...
Basicamente faz todas as ligações recuperador-deposito (circuito 1) depósito -radiadores circuito 2
Isto não usando uma válvula de 3 vias...
Colocado por: jorgealvesSimplifique isso e separe a entrada da saída no depósito, ainda que o depósito não vá fazer o que pretende
Colocado por: jorgealvesSimplifique isso e separe a entrada da saída no depósito, ainda que o depósito não vá fazer o que pretende
Colocado por: manelvcagora, jorgealves, sergio, ou quem souber: para evitar o fenómeno de termossifão à saída do deposito basta fazer um pescoço?sim, um sifao termico, na saida da quente vira para baixo
Colocado por: manelvcdeposito de 200l serve basicamente para absorver picos de temperatura e harmonizar a coisa. para ter buffer a serio tem que pensar em no mínimo 50l por cada kw da caldeira.
veja aqui:https://forumdacasa.com/discussion/58735/1/deposito-de-inercia/
já agora, jorgealves, sergio, ou quem souber: para evitar o fenómeno de termossifão à saída do deposito basta fazer um pescoço?
Colocado por: manelvc
isto, eu vou colocar um shelly com sonda de temperatura em que a X graus activa a bomba dos radiadores. depois as cabeças que façam o trabalho de fechar os circuitos conforme faz falta. não esquecer que pelo menos um radiador convém ficar sempre aberto
a bomba para os radiadores no retorno
sem válvulas motorizadas...
Colocado por: Sansoni7A tubagem da instalação é em que material e com que diâmetro?
Colocado por: Sansoni7Relativamente ás cabeças termostáticas dos radiadores, em minha opinião, só irão fechar se estiverem reguladas para temperaturas baixas e, nesse caso, dificilmente aquecerão a divisão onde estão